如题,消防水池的容积在什么情况下,需要把室外的消防用水量也计算进去。 看了下高层民用建筑设计防火规范:7.3.3 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。 什么样的情况算是室外给水管网不能保证室外消防用水量
第二中情况,消防水池存储室内外消防用水量。。。。。
回复
3楼
什么样的情况算是室外给水管网不能保证室外消防用水量
我的理解:1.室外消防非2路进水
2.室外消防进水管的管径大小无法满足室外消防用水量
回复
4楼
个人理解,只是两路进水还不够,要从市政管网的两侧进水,也就是说两个进水管之间的市政管网最少要有一组阀门隔断才可以认为室外供水比较安全。
另外,真正从消防安全的角度来说,这也是不安全的,只能就对一般情况下的市政供水检修及维护,如果出现一些意外情况市政管网仍然是不安全的,看看消息报道,城区内大范围甚至半个城市供水故障的情况也比比皆是。
所以我一般情况下才考虑储存室外消防用水。
回复
5楼
楼主难道是群友?
楼上的室外管径无法满足是什么意思?需要具体计算吧。生活生产用水量,然后看室外市政开口的情况。需要100%储存室外消防用水量不?具体如何计算呢?就算个流量,校核速度?生活生产是小时的?消防是秒的?
消防水池什么情况在室外?什么情况在室内?
请各位达人指点!室外一路进水时候,存储部分还是全部室外消防用水量?是否室外消火栓系统需要再单独设置室外消火栓水泵?
消防水池容量还需要考虑水炮和水喷雾不?好像需要啊!加上室外,水池很大很大。如何维护,清洗啊?
消防水池设置在室内,取水口有什么要求?如何设置?同室外有什么区别?
请达人指点!
回复
6楼
我们这里消防队说了算,室外消防用水要储存在消防水池内。
回复
7楼
我们这里就不需要储存室外消防用水,通常200的管道引两根。
回复
8楼
路过学习了
回复
9楼
本人遇到过这样的例子。。。
工程的建筑面积很大,室外消防水量比较大。但是有关部分只能从市政管网引入150的管。。所以水量不够(如果引200的管就够啦)所以消防水池计算式要包括那部分差额
回复
11楼
学习学习
回复