关于水力计算表的疑问?
luofei_88888
2006年06月06日 15:34:41
来自于采暖供热
只看楼主

供热手册中热水供暖系统管道水利计算表是按照供水温度95(110),回水温度70,平均水温60度编制的,如果实际设计中采暖供回水温度为80-60,该怎么办,是否还采用此表中的数值?如果查找的管径大于150mm,可达到300、400mm,上那去查找数值?

供热手册中热水供暖系统管道水利计算表是按照供水温度95(110),回水温度70,平均水温60度编制的,如果实际设计中采暖供回水温度为80-60,该怎么办,是否还采用此表中的数值?如果查找的管径大于150mm,可达到300、400mm,上那去查找数值?
zhengxufeng
2006年06月06日 21:59:52
2楼
如果实际设计中采暖供回水温度为80-60,根据你的热量,计算出流量,管径按照流量选择。如果查找的管径大于150mm,可达到300、400mm,去书店买本城市管网设计,就算1000的也可以查到。
回复
luofei_88888
2006年06月07日 14:25:29
3楼
谢谢!
回复
roamer
2006年06月07日 16:11:23
4楼
大管径也可以自己算的,由Q知道G,由G、d可以知道R,如果设定好R就可以算出d了。
回复
xiaofengwork
2006年06月08日 13:00:51
5楼
同意楼上做法,不过比摩阻不查表没有办法得到
回复
xd-xdcad
2006年06月08日 17:27:53
6楼

比摩阻也可以根据公式计算得到的,大管径的数据可以看《热能工程设计手册》,或其他供热手册,一般都有,并且有针对温度的修正系数,不过热水密度变化小,直接套用手册数据计算就可以的