工程为建筑的2、3层(共3层),2层800平,3层600平,每个包厢的面积约12-24平,共约40个,另外还有公共休息区。 请问:1、设计的依据是什么规范?2、每个包厢内设应急灯吗?还是仅仅在走廊设? 3、本工程的消防报警级别按照2级? 4、包厢内做离子干烟还是光电感烟好?还是没有区别? 5、设计中应当注意些什么? 请指教
工程为建筑的2、3层(共3层),2层800平,3层600平,每个包厢的面积约12-24平,共约40个,另外还有公共休息区。
请问:1、设计的依据是什么规范?
2、每个包厢内设应急灯吗?还是仅仅在走廊设?
3、本工程的消防报警级别按照2级?
4、包厢内做离子干烟还是光电感烟好?还是没有区别?
5、设计中应当注意些什么?
请指教
2楼
1.建筑防火规范及火灾报警设计规范
2.公共区设置应急照明
3.2级
4.现在不用离子了,都用光电,考虑抽烟可用温感
5.系统图及说明要表达清楚
完毕
回复
3楼
非常感谢,中士,
那么说每个包间内就不用设置应急照明了?
回复
4楼
我也做过一个此类工程,面积大些。包间没有做应急照明,审图过了。不知道你那里的具体要求。
回复
5楼
娱乐场所是一级单位,消防要求很严的,楼主应从严设计.
回复
6楼
包间不是不用设置,很大开间如棋牌室等需要考虑
回复
7楼
xiexie 谢谢各位,请问,给消防风机和消防泵供电的EPS的连续供电时间为多少?
回复
8楼
各位仁兄:
大家好!本人长年在宁德从事消防工程劳务承包,手下有多支消防工程安装专业队伍,并成立有自己专业的消防工程安装公司,非常高兴在这里结识这么多的同行。本人对福建宁德的消防行业比较熟悉,如果有用得着小弟的地方,尽管说话,小弟一定尽犬马之劳。另外,如果某位仁兄手头有工程但缺乏技术和施工人员的话,不妨和我联系一下,我们公司的管理人员和施工人员可都是一流的哟,呵呵,见笑了。不过,他们大都从事消防有六七年了,全都是有证的“证规军”哟,而且我们公司所有的施工设备都是齐全的,不用你操任何的心!
诚交天下朋友,有空常联系!如果可以,大家把联系方式发到我的信箱吧。我整理归类好后,再发到网上给大家共享!
陆涌 福建元宏建筑工程有限公司(消防报审验一条龙服务)
手机:13706939969
QQ:369819509
email:FJZRLUYONG.163.com
回复