消防水泵、喷淋泵、生活水泵、排污泵以及送风机、排烟机之类的动力设备的控制箱(柜)应该是与设备成套供应的吧,其控制原理图需不需要我们做设计的详细画出,是否只给预留电源到其控制柜(箱)?请教各位前辈!
消防水泵、喷淋泵、生活水泵、排污泵以及送风机、排烟机之类的动力设备的控制箱(柜)应该是与设备成套供应的吧,其控制原理图需不需要我们做设计的详细画出,是否只给预留电源到其控制柜(箱)?请教各位前辈!
12楼
设计的时候像我这样就行了,样本里有的直接写图集号;没有的描述一下控制方法,然后由厂家负责就行了。我想甲方那里安装的时候应该更省心,他们还是比较满意的。
回复
13楼
这里可上传的附件不小嘛,试试看
回复
14楼
这位仁兄很感谢啊,我现在手头上有二栋高层,用量还是挺大的!
回复
15楼
请问你是在哪里?我有时间了可以帮你打听一下你那里有没有代理。
回复
16楼
按400考虑不对????奇怪了!!!
回复
17楼
我是武汉的,小弟先谢过了!
回复
18楼
加我QQ,10063581,我重庆
回复
19楼
消防水泵、喷淋泵、送风机、排烟机之类的动力设备属于消防类,不能随便设计,国家有相应的标准图集,论坛里就有,你可以找一下。
回复
20楼
你这是什么概念,哪本规范里说原理图不能自行设计?
标准图集又不是规范,只是一种参考做法,不是强制执行的,甚至有些图集都错误百出,不能迷信。
回复
21楼
现在有的设计院还是出控制图 的!