消防水泵、喷淋泵、生活水泵、排污泵以及送风机、排烟机之类的动力设备的控制箱(柜)应该是与设备成套供应的吧,其控制原理图需不需要我们做设计的详细画出,是否只给预留电源到其控制柜(箱)?请教各位前辈!
消防水泵、喷淋泵、生活水泵、排污泵以及送风机、排烟机之类的动力设备的控制箱(柜)应该是与设备成套供应的吧,其控制原理图需不需要我们做设计的详细画出,是否只给预留电源到其控制柜(箱)?请教各位前辈!
22楼
回复
23楼
即便是再冒失的工程师也会在设计前做一下儿负荷计算的啊...
按400A考虑当然不对了, 没脑子啊你.这么大的功率不考虑起动电流也就算了,正常的额定工作电流总要考虑一下儿吧..而且如果有资金条件最好考虑一下儿就地补偿的问题.要不电压波动过大,如果这是若干台机器的主备组合应用,还要考虑起动压降引起无法正常工作的可能性.
唉,哥们儿,小心啊.不能拿设计当儿戏.....出了大问题.可是要向设计方索赔的啊.那可不是一个小数目了...
回复
24楼
设计院必须出控制图,要不要电气工程师是做什么的啊?
我见过有许多的项目设计不考虑电气设计细节,而设计师还嘴硬,
结果让现场的工程师指着鼻子问,"你懂不懂电气?"!
现在的控制(箱)柜,异型的越来越多,有许多的外接传感器的数据要电压或节点容量进行匹配,
如果你出图的时候不给控制详图,早晚人家会找上门的,
现场的甲方,监理方,乙方.才不会有人担这个责任做这种二次设计呢,要是出事了,
谁都承担不起的..
回复
25楼
笑笑生是重庆毕业的吗?
回复
26楼
KBO的主要特征为:在单一结构形式的产品上实现集成化的、内部协调配合的控制与保护功能,能够替代断路器(熔断器)、接触器、过载(或过流、断相)保护继电器、起动器、隔离器等多种传统的分离元器件。KB0系列控制与保护开关电器为我司主要代理经销的产品,欢迎广大客户朋友来电来函垂询,我们将竭诚为您服务。公司名称:福州赛福电器有限公司电 话:0591-88799325 手 机:13859012614 联系人:刘志洋(先生)
回复
27楼
一次电气配电到位,二次控制原理可引用标准图或设计出图(一般按院标或厂标或国标稍微修改即可),最好有控制原理图和相关说明。
回复
28楼
用CPS控制与保护开关电器吧,一切帮你搞定
本公司专业生产KBCPS(KB0改进型)控制与保护开关电器,KBCPS控制器是一种多功能电器,采用模块化结构,集传统的断路器、接触器、热继电器、熔断器、电动机综合保护器等低压电器功能于一身的新型智能产品,其主体额定电流自6.3A至125A、智能控制器可调工作电流自0.16A至125A、控制电机功率自0.05KW至60KW,具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能,具有过压欠压保护功能,具有断相缺相保护功能,具有协调配合的时间-电流保护特性(具有过载反时限、定时限、短路瞬时、特大短路瞬时四段保护特性)。根据需要选配功能模块或附件,即可实现对各类电动机负载、配电负载的控制与保护。同时优质低价提供CM1/ABB/NS等塑壳产品。有意者请联系13567773044刘先生,需要详细资料的话请到
www.kbcps.com网站下载
回复
29楼
做好还是画上,控制电路可以选图集上的,因为有的是消防负荷有的不是,还得要设计院选出断路器的型号。
回复
30楼
回复