自喷系统是否都要设水泵接合器?
zhanghui9828
2003年05月08日 10:56:45
只看楼主

对于水泵接合器。建规是说为消防队员到达火场后能及时出水扑救火灾创造条件而《喷规》则是当系统供水泵不能正常工作时,有消防车连接水泵结合器向系统的管道供水那么是不是说自喷系统都必须设水泵接合器呢?按《喷规》的说法设备用自喷消防泵还有什么用?(当碰到雨淋系统等的消防用水量非常大事80左右,那么要设4个水泵接合器,合适吗?)

对于水泵接合器。
建规是说为消防队员到达火场后能及时出水扑救火灾创造条件
而《喷规》则是当系统供水泵不能正常工作时,有消防车连接水泵结合器向系统的管道供水
那么是不是说自喷系统都必须设水泵接合器呢?按《喷规》的说法设备用自喷消防泵还有什么用?(当碰到雨淋系统等的消防用水量非常大事80左右,那么要设4个水泵接合器,合适吗?)
免费打赏
rdh2652323
2003年05月09日 10:06:33
2楼
自喷系统都必须设水泵接合器。水泵接合器可用于电源故障或现场不适合消防员直接进入的场所。(个人见解)
回复
zhanghui9828
2003年05月09日 11:40:07
3楼
当碰到雨淋系统等的消防用水量非常大事80左右,那么要设4个水泵接合器,合适吗?消防队不是一般一次出动2辆消防车吗?况且4,5个也没有地方放呀?
回复
mniwq
2003年05月11日 19:28:44
4楼
1、消防队出车不限几辆。
2、水泵接合器数量根据设计来,不存在没地方放。
回复
小陈
2003年05月14日 14:58:14
5楼
回复
yuwei
2003年05月14日 19:41:22
6楼
同意设
回复

相关推荐

APP内打开