求肯德基、麦当劳、永和等的单位电量要求!
heizi0927
heizi0927 Lv.7
2011年08月01日 20:07:38
只看楼主

如题,肯德基、麦当劳、永和、星巴克等市面上比较常见的连锁店,要求的单位面积用电量是多少,200?300?500?请做过的人给个指导,谢谢

如题,肯德基、麦当劳、永和、星巴克等市面上比较常见的连锁店,要求的单位面积用电量是多少,200?300?500?请做过的人给个指导,谢谢
免费打赏
heizi0927
2011年08月01日 20:48:58
2楼
如果有其他的店铺参数,也请一并提出讨论,供大家参考
回复
woheni2010
2011年08月01日 22:11:00
3楼
500够了!!!!!!!
回复
heizi0927
2011年08月02日 16:58:24
4楼

不好意思,我希望得到的是准确的值。应该有人做过,接触过这些单位吧,他们一定也提出了用电的要求,而不是让设计院自行估算吧
回复
lizhong2003
2011年08月03日 01:49:58
5楼
1、肯德基、麦当劳通常提出的需求是250KW。运行中的实际最大负荷不会超过130kw。
2、永和:90KW。
回复
heizi0927
2011年08月03日 11:34:33
6楼


麻烦再说细点
1,是整体考虑250KW,不按照单位面积计算?是否因为通常此类餐饮要求的面积比较一致,或者说厨房规模、用电设备数量、规格基本相同,区别仅在用餐区域面积不同,而用餐区域用电量很小?
2,运行中的实际最大负荷如何得出?按你的例子来讲,是否按250KW考虑进线容量,而按130KW考虑变压器容量?也就是说有接近0.5的需要系数?

忘记先说谢谢啦,呵呵,欢迎大家讨论
回复
heizi0927
2011年08月03日 14:14:18
7楼
多来几位一起讨论嘛,应该有很多人做过类似项目的吧
回复
heizi0927
2011年08月03日 15:25:38
8楼
自己再顶顶吧
回复
lizhong2003
2011年08月10日 17:15:21
9楼
麻烦再说细点
1,是整体考虑250KW,不按照单位面积计算?是否因为通常此类餐饮要求的面积比较一致,或者说厨房规模、用电设备数量、规格基本相同,区别仅在用餐区域面积不同,而用餐区域用电量很小?----是的。
2,运行中的实际最大负荷如何得出?-----装表实际测量得出的。 按你的例子来讲,是否按250KW考虑进线容量,------可以。商户的技术条件中:通常会要求提供2根4*185+1*95的电缆双拼,往往偏大,先按这个设计吧,如果业主觉得太大了,由业主和商户协商调整。实际是要不了这么大。 而按130KW考虑变压器容量?也就是说有接近0.5的需要系数?-----是的。
.
回复
heizi0927
2011年08月17日 14:59:36
10楼


谢谢答复,希望能够有更多人讨论碰到的不同类型,也能方便大家使用
回复
lzq9577
2011年08月17日 15:59:57
11楼
根据我多年设计经验和我们万象城商业设计标准,以下数据供大家参考
商铺不包括空调 在业态不明时, 末端暂按250平均分配,变压器配置考虑0.6系数
高档名牌商铺 150
普通专卖店,咖啡厅 100
采用电灶具的餐饮 500
采用燃气的餐饮 250
商场公共走道 40
回复