我是搞弱电的,请问你知道手孔井在室外的布置方法吗?
hzmy2004
hzmy2004 Lv.2
2006年06月05日 15:50:20
只看楼主

我是搞弱电的,请问你知道手孔井在室外的布置方法吗?谢谢!我的信箱intel135@tom.com!谢谢

我是搞弱电的,请问你知道手孔井在室外的布置方法吗?谢谢!我的信箱intel135@tom.com!谢谢
免费打赏
love5615391
2006年06月05日 19:20:46
2楼
我一般布置手井的原则是:
1、超过35米布一手井
2、需要过线时一手井,如单元前手井
3、周界手井为小井,一般350*350*600半砖
4、小区内手井,一般480*480*800一砖
具体手井大小根据管网图设计,好像规划中也没有明确的手井型号。
回复
hplulu
2006年06月07日 11:51:43
3楼
智能化方面的手(人)井大小有没有相关规范?
回复
suline
2006年06月07日 12:14:32
4楼
480*480*800太小了,没有操作空间,建议不小于800x800x1000。若是选用1#或2#通信标准手孔井的话,能买到现成的塑料或铸铁的井盖,比较方便。
回复
wooshi
2006年06月07日 22:20:46
5楼
好主意
回复
xs80
2006年06月09日 10:29:40
6楼



搜主意,弱电里面的线缆半径都很小,用这么大的手孔干吗?
既然是手孔,也不需要下人操作,不存在太大的操作空间问题,不过线缆多了还是要考虑用大点的.
有现成的配线管道图籍(YD5062-98)不用,还自己弄出点标准来
回复
luohuan
2006年06月10日 09:40:54
7楼
电信有标准的人手孔图集啊,分0~3#
回复
t800
2006年11月28日 12:56:28
8楼
那位有《YD5062-98》可否上传下?
上传个SK1型手孔的.jpg
网上某家的市场价:426.00元
回复
yufeng101877
2007年09月20日 10:16:45
9楼
太谢谢了,学习到了!
回复