现在碰到过棘手的问题。 医院负压吸引系统中三台水环真空泵,由于给水水质差,含沙较多且水的硬度大,导致该系统运行不稳定,且水泵叶片上结垢,给水管路堵塞,现在要采取解决办法,但是关于设备选型不知道该弄哪儿一种。 我的思路是在进水端加一台过滤器,过滤器后再加一台软化水设备,然后进水到汽水分离器,再供给各水泵。每台水泵所需水量为0.6m3/h,一共三台,不过正常工作的时候是2台在工作,希望有了解这方面的人士,能够给我提个意见,给出过滤器和软化水设备的型号参数,不胜感激!

现在碰到过棘手的问题。

注:进水水质我只知道含沙量大,和硬度高,其他的参数不了解,这是现场的人告诉我的。
免费打赏
lazhiyuan
2011年08月03日 11:56:18
12楼
方便的话 加我飞信聊吧 我很想弄清楚这一块 现在换设备估计是不可能的了 以后设计这一块 油环真空泵可以考虑 我的飞信:13724284008
回复
tuziwb
2011年08月03日 16:14:20
13楼
我觉得楼主的思路没错啊 有设备安装空间的话做水处理设备不可以么?

[ 本帖最后由 tuziwb 于 2011-8-3 16:17 编辑 ]
回复
lazhiyuan
2011年08月03日 16:30:43
14楼
我开始的改造方案就是那样的,现在让4楼和5楼说的 都没底了