排烟阀的开启问题
wkh0031@co163
2006年06月05日 13:57:59
只看楼主

我最近刚刚开始做电气,今天碰到了一个问题:小子行车库有一个防排烟阀,要求280℃时开启,请问大家如何能够在280℃实现自动开启?

我最近刚刚开始做电气,今天碰到了一个问题:小子行车库有一个防排烟阀,要求280℃时开启,请问大家如何能够在280℃实现自动开启?
免费打赏
yongyz0511
2006年06月05日 16:50:22
2楼
记错了吧,280度时关闭!!!
回复
crazyboy
2006年06月05日 17:20:02
3楼
对啊,应该是280度关闭,280度是表示排烟风道有火焰了,所以为了防止火势蔓延而关闭的
回复
chenshen
2006年06月07日 20:08:07
4楼
此阀自动关闭,不用控制,但关闭信号要求接入风机控制回路,停止风机
回复
wooshi
2006年06月07日 21:55:58
5楼
电动的防排烟阀时可以自动开启的,但应该280度时自熔断关闭,连锁停风机。更严格一点应该把阀的动作信号反馈到消防控制中心好一点。
回复
yue8388102
2006年06月11日 22:17:35
6楼
以上说得很全了,支持
回复
superdaya
2009年09月22日 19:44:02
7楼
这是典型的伪命题,楼主下次提问注意啊^_^
回复