摘要 深基坑支护设计与施工是当前城市高层、超高层建筑突显的技术难题。通过工程实例,从设计方案的选择到施工、监测,提供了有益的经验。关键词 挡土桩 环梁支护结构 拱圈 水平支撑1 工程概况  福州平安大厦系一座31层商住楼,高度115 m,占地面积4614 m2,总建筑面积37355 m2。设地下室3层,基坑平面尺寸56.6 m×36.5 m,自然地面标高-1.65 m,坑底标高-11.70 m,开挖深度10.05 m,土方开挖工作量约21000 m3。

摘要 深基坑支护设计与施工是当前城市高层、超高层建筑突显的技术难题。通过工程实例,从设计方案的选择到施工、监测,提供了有益的经验。
关键词 挡土桩 环梁支护结构 拱圈 水平支撑

1 工程概况
  福州平安大厦系一座31层商住楼,高度115 m,占地面积4614 m2,总建筑面积37355 m2。设地下室3层,基坑平面尺寸56.6 m×36.5 m,自然地面标高-1.65 m,坑底标高-11.70 m,开挖深度10.05 m,土方开挖工作量约21000 m3。
2 地质条件
  拟建场地处于福州盆地中部,上部覆盖层为海陆相冲积形成的砂性土,基底为燕山期中粗粒花岗岩。
  在基坑支护桩埋深范围内,自上而下垂直分布地层为:杂填土,灰黑色,松散,夹碎石块,厚度1.5~3.6 m;粘土,黄绿色,可塑,厚度2~3 m,容重γ=18.30 kN/m3,内聚力C=50.66 kPa,内摩擦角φ=14.19°;淤泥,深灰色,流塑(天然含水量55.8%~74.2%),厚度5.7~10.1 m,γ=18.10 kN/m3,C=7.92 kPa,φ=4.95°;粉质粘土,褐黄色,可塑,厚度1.4~5.7 m,γ=17.50 kN/m3,C=19.90 kPa,φ=9.51°;含泥中细砂,灰白色,中密,粒径0.10~0.25 mm,含泥量15%~20%,厚度2.7~10.4 m。
  水文地质情况:地下水位在自然地面下0.6~1.7 m,场地内除淤泥、粘土层顶上贮有上层滞水外,还有埋藏于粘土层下中细砂至碎卵石的多层承压水。对本工程而言,关键是要隔断来自于含泥中细砂的承压水(第一含水层)。经现场抽水试验,此含水层渗透系数k=1.62 m/d;单孔涌水量q=11.48 m3/d;影响半径R=96.5 m。
...

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-17 16:41 编辑 ]
7c5e65e66fcbf8b1c3e4.rar
25.1 KB
立即下载
xueshen716
2006年06月05日 16:03:31
2楼
跟广州一个工程状况差不多,看看先,thank you share
回复
klx163
2006年06月06日 19:39:36
3楼
看了一下,有两个环梁挺有新意.
回复
ccq2697001378
2006年06月10日 23:37:45
4楼
楼主的《福州平安大厦深基坑支护设计与施工》编写得太简单了。钻孔挡土桩施工中,缺少钻杆垂直度的控制,钻孔桩泥浆配比系数,成孔—清孔—钢筋笼安装等施工工序的方法都没有。旋喷止水帷幕桩施工中的喷浆压力12~18 MPa,过多,应根据岩层来确定的,一般喷浆压力取5~8 MPa即可。缺少岩层交接的注意事项及处理方法,旋喷止水帷幕桩最薄弱处就在岩层交接处位置,如果处理不好最容易漏水。
回复
wyh027
2006年10月29日 23:14:00
5楼
没有计算过程
回复
moodgan
2006年12月07日 11:37:15
6楼
还是太简单了,东西太少。。