一个我没搞懂的问题?
water-989
water-989 Lv.2
2003年05月06日 21:39:28
只看楼主

一小区,六栋6+2层多层和两栋22层高层在负一层由一统一大车库相连,室外给水为两路进水,水压水量足够,是否该小区多层室内消防可由市政水源直接提供,而地下消防水池仅提供高层消防用水?此时地下消防水池是否可不储存室外消防水量?如果室外给水仅有一处进水呢?

一小区,六栋6+2层多层和两栋22层高层在负一层由一统一大车库相连,室外给水为两路进水,水压水量足够,是否该小区多层室内消防可由市政水源直接提供,而地下消防水池仅提供高层消防用水?此时地下消防水池是否可不储存室外消防水量?如果室外给水仅有一处进水呢?
yyqdudu
2003年05月06日 22:13:46
2楼
我们这里基本上都要考虑室外消防水量,你不如在小区内形成一个独立的室外消火栓系统
回复
nian兄
2003年05月07日 10:16:07
3楼
市政水供多层水压不够吧
回复
zzp
2003年05月07日 13:54:05
4楼
两路进水就不用存室外消防水了。一路进水就要存室外消防水。
多层由市政供水,恐怕压力不够吧。
回复
water-989
2003年05月07日 22:24:10
5楼
市政压力0.55公斤
回复