边柱长细比永远不满足怎么办?
huxiqing
huxiqing Lv.2
2006年06月05日 09:16:07
只看楼主

柱子变大变小,长细比没啥变化,怎么处理呢? 附STS计算数据,大家分析分析悬赏10分

柱子变大变小,长细比没啥变化,怎么处理呢? 附STS计算数据,大家分析分析
悬赏10分
e315269927fc5ee9f1c6.rar
0 B
立即下载
免费打赏
牛逼闪闪放光芒
2006年06月06日 07:48:21
2楼
不应该吧?选柱子的时候选用回转半径大的!长细比还是能下降的!
回复
huxiqing
2006年06月06日 08:40:45
3楼
to fasterman_2008
如果你能验算一下就知道了.这个主要是轻钢计算时要乘一个放大系数.这个系数与中柱的高度与荷载有关
回复
牛逼闪闪放光芒
2006年06月07日 07:47:39
4楼
不知道楼上说的是轻钢计算时要乘哪个放大系数啊?你的工程里面不是高度与荷载都定了么?
回复
huxiqing
2006年06月07日 15:50:54
5楼
据门刚规程6.1.3-2-2)
回复
zyhjiao
2006年06月09日 19:39:05
6楼
看了一下你的模型,总感觉左侧夹层梁不应该设为两端铰接,但有说不出理由,试着把他改为刚的,右侧边柱的长细比就过了,还请高手解释一下!