【讨论】考一考!你能说出这些经典的卷材防水施工照片错在哪里?
y.zongyao
y.zongyao Lv.12
2011年07月31日 13:36:52
来自于工地图片
只看楼主

这些卷材防水施工照片在网上流传,一些还是防水专业公司的工程业绩实录照片,但都有明显的施工方法或工艺错误,大家评点一下!

这些卷材防水施工照片在网上流传,一些还是防水专业公司的工程业绩实录照片,但都有明显的施工方法或工艺错误,大家评点一下!
10874891A.gif

10874891A.gif

免费打赏
hsximeng
2011年08月02日 11:18:27
13楼
1、搭接长度不够;
2、卷材上的胶带要接掉;
3、刷冷底子油;
4、拐角和棱角需加附加层;
5、穿平底鞋作业,不能穿皮鞋作业;
6、烘烤过度,导致卷材融化;
7、安全帽;
8、液化气罐不能放在已做防水工作面上;
9、遇墙上反高度不够,300或600吧,具体忘了;
10、有栏杆那张图,栏杆基础部位需做处理;
回复
xiaoming126
2011年08月02日 11:26:46
14楼
貌似没刷冷底子油,搭接长度不够,搭接缝好像也没错开吧
回复
xiaojidam
2011年08月02日 11:44:03
15楼
就看到搭接长度不够,没戴安全帽,烘烤过度了吧……
回复
阿满503
2011年08月02日 11:44:58
16楼
1、有张图是没有刷冷底子油就开始铺装了
2、搭接的长度不满足要求
3、貌似有个逆茬了
4、没有做闭水试验就铺苯板了 肯定不行
回复
maku310
2011年08月02日 12:08:47
17楼
底部的防水涂料没有均匀,刚性防水砼钢筋没有垫块。。。。。
回复
yn283881960
2011年08月02日 15:14:37
18楼
搭接长度不够 还有就是不安全和不按照规范施工
回复
zhaoshanbang888
2011年08月02日 15:44:50
19楼
同意以上各位观点 搭接不够 接缝太多等
回复
xfcb55
2011年08月02日 15:49:04
20楼
几张图片的卷材遇墙上翻的做法都不对,不规范,凹槽没有,没有压条订牢,有几张还高度不够。
回复
yp56194573
2011年08月02日 16:33:16
22楼
第二张图应该是没有平行屋脊铺贴卷材。
回复
li13171319
2011年08月02日 18:56:19
24楼
施工面太多吧,搭接处易出问题
回复

相关推荐