在高层地下室内,送风机房和排烟机房是不是要尽量对角线或者是尽量分在两边设置呢?相邻房间或者相隔比较近(比如两个机房之间就隔几个房间)这样可以吗?如果不能相邻或相隔的话,有什么设置依据吗?
在高层地下室内,送风机房和排烟机房是不是要尽量对角线或者是尽量分在两边设置呢?相邻房间或者相隔比较近(比如两个机房之间就隔几个房间)这样可以吗?如果不能相邻或相隔的话,有什么设置依据吗?
2楼
这个没有规范要求
一般来说
分设在该区域的两侧比较方便管道布置
实际设计时
应综合考虑地下室各专业布置和出地面能否做竖井的等等情况
另外
送排风在一层出口水平距离应大于10米或高差3米
回复
3楼
非常感谢斑竹的解答,我问的土建专业,他们的风井最后定的是:高出室外地坪0.5m,和你说的相差很大啊?另外,高差3m那样的话是不是都快和一层一样高了呢?还请继续解惑
回复
4楼
楼上的看仔细一点,版主是说地面出风口如果和进风口相邻的时候,要求两个风口的高差大于3m,且排风口在上。
你所说的高出室外地面0.5m,指的是风口距离室外地面的高差。不过,如果风口临近人员经常活动的区域,应高于地面2m比较合理。
回复
5楼
谢谢两位版主,只能说明我太菜,我会继续加油,不能虎头蛇尾的
回复