现有一栋三层车间,混凝土结构!防火等级:丁类二级!请问大家,能不能不做消防管,只设灭火器呢??怎么布置?是不是要增加!!
现有一栋三层车间,混凝土结构!防火等级:丁类二级!
请问大家,能不能不做消防管,只设灭火器呢??怎么布置?是不是要增加!!
2楼
说的再详细些呢。
面积、体积什么的?
回复
3楼
先谢谢applan版主的提醒!
宽14.56,长150.56
底层面积2200平方左右,层高5.5米。
二、三层层高3.6米。
有出屋面炮楼四个。
请版主和各位高手指教!
回复
4楼
我认为设灭火器就可以了。
回复
5楼
第8.4.2条 下列建筑物可不设室内消防给水:
一、耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房和库房(高层工业建筑除外);耐火等级为三、四级且建筑体积不超过3000m3的丁类厂房和建筑体积不超过5000m3的戊类厂房;
楼主的已经厂房接近30000m3,
“可燃物较少”这句容易产生差异,不知厂房生产什么产品,建议做上消火栓系统、灭火器。
回复