抗震规范柱剪跨比的问题
lwt110163
lwt110163 Lv.3
2011年07月30日 08:45:46
只看楼主

抗规6.2.9条关于计算反弯点位于柱高中部的框架柱,剪跨比可按Hn/h计算,而髙规,砼规均为Hn/h0;习题中都是按Hn/H0,大家来发表一下看法

抗规6.2.9条关于计算反弯点位于柱高中部的框架柱,剪跨比可按Hn/h计算,而髙规,砼规均为Hn/h0;习题中都是按Hn/H0,大家来发表一下看法
大长
2011年07月30日 11:31:13
2楼
按公式推导应该是h0
回复
yanzone
2011年07月30日 22:17:11
3楼
混规中就是h0吧
回复
ycy8818
2011年07月31日 16:38:39
4楼
我也有同样疑问,究竟用h0还是hn?
回复
shanshuishou
2011年08月01日 19:23:53
5楼
应该为Hn/2h0
回复
曾是土木人
2011年12月08日 09:42:46
6楼
其实短柱的定义是:规范规定,柱净高H与截面高度h之比H/h≤4为短柱,工程界许多工程技术人员也都据此来判定短柱,这是一个值得注意的问题。
因为确定是不是短柱的参数是柱的剪跨比λ,只有剪跨比λ=M/Vh≤2的柱才是短柱,而柱净高与截面高度之比H/h≤4的柱其剪跨比λ不一定小于2,亦即不一定是短柱。按H/h≤4来判定的主要依据是:①λ=M/Vh≤2;②考虑到框架柱反弯点大都靠近柱中点,取M=0.5VH,则λ=M/Vh=0.5VH/Vh=0.5H/h≤2,由此即得H/h≤4。但是,对于高层建筑,梁、柱线刚度比较小,特别是底部几层,由于受柱底嵌固的影响且梁对柱的约束弯矩较小,反弯点的高度会比柱高的一半高得多,甚至不出现反弯点,此时不宜按H/h≤4来判定短柱,而应按短柱的力学定义--剪跨比λ=M/Vh≤2来判定才是正确的。
回复
岛屿生活
2013年05月22日 17:42:29
7楼
我也有疑问,请教了~~~
回复
haifeng0423
2015年01月28日 09:10:03
8楼
6楼解释的很清楚了
回复