菜鸟求助:关于10/0.4 1600kva变压器的阻抗电压
dy35909697
dy35909697 Lv.4
2011年07月29日 14:36:55
来自于变压器
只看楼主

之前看到论坛里谈到10/0.4,1600kva的阻抗电压,说是6%。事后查了一下GBT 6451-2008 油浸式电力变压器技术参数和要求,其中说是4.5%;而 工业与民用配电设计手册第三版 中表2-22描述S9和S9-M系列是4.5%,表4-23描述SC(B)系列是6%。身为新人有些疑惑,求高手前辈解答,在此谢过了。

2011年07月29日 22:28:09
2楼
油变会小一点,干变会大一点,具体要看铭牌。
回复
dy35909697
2011年07月29日 22:29:54
3楼
感谢区管的回答
回复