比泽尔高温螺杆3-60P并联机组常自保
guan_02
guan_02 Lv.4
2011年07月28日 23:16:43
来自于制冷技术
只看楼主

如题,并联机组经常过热自保,现已造成两台烧毁===冷库布局为大小库六个,一个大库(约1000平方米),五个小库(三个约200平方米,两个约100平方米。其中现运行一个大库(1000平方米)两个小库(一个200平方米,一个100平方米),在自动运行中经常出现过热自保现象。初步分析:因三个库不一定同时开启,当开大库时自保现象较少发生;开小库时自保现象相对较多,因压缩机是依据吸气压力来实现自动控制的,所以当开小库时,压机会反复开启3-5次才能降至所需温度,并且间隔时间较短,使压机在短时间内频繁开启。为此在加大膨胀阀开启的同时在吸气集管上加了旁通管来增大回气量来给压机线圈降温阻止压机过热保护,但效果不是很明显。

如题,并联机组经常过热自保,现已造成两台烧毁===
冷库布局为大小库六个,一个大库(约1000平方米),五个小库(三个约200平方米,两个约100平方米。
因压机常频繁过热自保,已将压机烧毁两台,现还有什么好的方案能解决次现象?或者还有什么原因致使压机烧毁?有时压机吸气段也会出现结霜但还是有自保现象。请各位帮忙分析一下,谢谢。
另压缩机烧毁毕会给系统产生较多酸性物质,帮忙推荐一下除酸的东西?谢谢
免费打赏
sunmalin
2011年07月29日 00:00:42
2楼
你所过热自保是电机过热,还是排气温度过热,这点要讲清楚的,螺杆机不宜频繁启动的,机组原厂的还是自己组装的?如果是自己组装的,有可能控制程序不对,机组可以通过能量调节滑阀来调节冷量的,而不应该频繁启动压缩机的。还有好多的参数最好都说清楚,才好分析,以上供你参考。
回复
诺尔制冷
2011年07月29日 08:39:59
3楼
我觉得是设计问题,你拿出系统配置来晒晒,大家讨论。
回复
guan_02
2011年07月29日 12:43:47
4楼
冷库建筑面积约为1800平方米,大库(1000平方米),配置两台600的落地风机,三个小库(200平方米的)各配置两台D150冷风机,二个小库(100平方米)各配置一台D150风机。库温一般生产要求为-2~2度。
整个冷库配置一台3-60P高温螺杆(比泽尔)氟利昂机组,原装机头机组自己厂家组装,蒸发冷550。平时排气压力12-13公斤,吸气压力2.0-3.0公斤。能量调节中一共安装了两个上载电磁阀,开机时就达到50%,然后75%,100%。谢谢帮忙分析。
回复
sunmalin
2011年07月29日 13:10:07
5楼
有系统图吗?传过来看一下。
回复
wt_lh521
2011年08月01日 16:30:17
6楼
可不可以在回气端加装一个膨胀阀,从供液那边引来一根管子,这个膨胀阀的开启有排气温度控制。
我这边有两台螺杆压缩机就是设置的。
回复
dongbei5118
2011年08月01日 16:53:11
7楼
你的机组排气压力有点低,我分析有3个原因,缺冷媒导致吸气温度高,系统有堵,加载电池阀失灵
回复
king012359
2011年08月01日 18:40:23
8楼
需要你提供一些资料
1.你6个冷库的库温都相同吗? 2.吸汽压力和低压继电器的设定值 3.测量运行电流 还有压力等等数据 需要你提供这些资料才可以全面地判断问题所在
回复
xyjin1986
2011年08月01日 20:02:39
9楼
应该是你的系统有问题
回复
guan_02
2011年08月01日 21:23:57
10楼
多谢各位参与,想问一问6楼朋友,更换后效果怎样?有没有再发现自保过多现象?目前现场方案也是这样制定的,从高压液体管引一D6管至回气集管,加装一2冷吨高温膨胀阀,利用检测排气温度来给控制膨胀阀的开启。因压机维修还未到现场所以还不知道具体效果如何?
回复
guan_02
2011年08月01日 21:26:11
11楼
多谢各位的意见,大家所说的推断都值得考虑==很有价值,多谢多谢了==