问题已查明:奈何PE线对地180V,拆掉后PE排对地竟40V?
fancunshang
2011年07月28日 22:40:14
只看楼主

问题说明:施工现场总配电箱处,TN-C-S配电,变压器低压处四芯电缆出线,至总配电箱处后五芯电缆至二级箱,问题是测量PE线的对地交流电压180V,断掉该路断路器后仍然180V,从接地排上拆掉该路PE线后接地排对地电压40V,请问大侠们,此现象作何解释?自己分析步骤:1.可能是电缆内部绝缘击穿导致相对PE线短路,于是断开此路断路器,但是PE线仍然180V,失败2.把PE线全部从PE排拆掉,但是,PE排对地仍然有40V,失败

问题说明:施工现场总配电箱处,TN-C-S配电,变压器低压处四芯电缆出线,至总配电箱处后五芯电缆至二级箱,
问题是测量PE线的对地交流电压180V,断掉该路断路器后仍然180V,从接地排上拆掉该路PE线后接地排对地电压40V,请问大侠们,此现象作何解释?
自己分析步骤:
1.可能是电缆内部绝缘击穿导致相对PE线短路,于是断开此路断路器,但是PE线仍然180V,失败
2.把PE线全部从PE排拆掉,但是,PE排对地仍然有40V,失败

求解!

*********2011年8月1日最新修改本帖******************
我今天去工地现场检查了一下,问题已查明!
在总配电箱处,C相电对箱体短路,现象是:A相、B相对地电压230V,C相对地电压200V,而且测量C相对总箱PE排电压为0,问题就显而易见了:C相对外壳短路!
补充一点儿:今天彻底检查了箱子,最终发现是总配电箱C相母排绝缘端子击穿导致其与箱体短接,因为很隐蔽,不拆开根本看不到,但问题总归是解决了
在此感谢大家的热情讨论啊,以后多多向大家学习!
3Q,祝各位工作顺利!

[ 本帖最后由 fancunshang 于 2011-8-1 22:27 编辑 ]
免费打赏
designer_lan
2011年07月29日 10:17:28
12楼
楼主最好附上图吧!
回复
designer_lan
2011年07月29日 10:17:59
13楼
话有时候是讲不清楚的!
回复
chefushe
2011年07月29日 10:30:58
14楼
查一查变压器中性点是否接地
回复
hero_2008
2011年07月29日 11:03:52
15楼

这样做可行吗?拆了之后电器就等着冒烟了。
回复
cdj23983
2011年07月29日 11:06:04
16楼
1,变压器引出的四根线是不是A,B,C和PEN,就是说变压器的中心点有没有和变压器的PE链接好。2,在二级箱里的地是不是和变压器的地是一个整体?
回复
hero_2008
2011年07月29日 11:06:16
17楼

TN-C-S系统变压器中性点是有接地的,要不然怎么叫TN系统。
不明白楼主PE线对地是怎么个测量法,本身PE线已经接地,那么PE对地的这个“地”是从哪里来的?
回复
huifeideyu2009
2011年07月29日 11:24:52
18楼
10楼拆除变压器中心点接地,按这个系统就变了,不是TN-C-S了
回复
dxianyun
2011年07月29日 12:55:01
19楼
我感觉应该是变压器中性点没有接地或者接地不可靠。
回复
智库
2011年07月29日 14:07:44
20楼


你把PE线接到你测量出180V时的“地”试试看。。。
回复
yang960245422
2011年07月29日 14:25:39
21楼
应和变压器的地线相连。问题就解决了
回复