问题已查明:奈何PE线对地180V,拆掉后PE排对地竟40V?
fancunshang
2011年07月28日 22:40:14
只看楼主

问题说明:施工现场总配电箱处,TN-C-S配电,变压器低压处四芯电缆出线,至总配电箱处后五芯电缆至二级箱,问题是测量PE线的对地交流电压180V,断掉该路断路器后仍然180V,从接地排上拆掉该路PE线后接地排对地电压40V,请问大侠们,此现象作何解释?自己分析步骤:1.可能是电缆内部绝缘击穿导致相对PE线短路,于是断开此路断路器,但是PE线仍然180V,失败2.把PE线全部从PE排拆掉,但是,PE排对地仍然有40V,失败

问题说明:施工现场总配电箱处,TN-C-S配电,变压器低压处四芯电缆出线,至总配电箱处后五芯电缆至二级箱,
问题是测量PE线的对地交流电压180V,断掉该路断路器后仍然180V,从接地排上拆掉该路PE线后接地排对地电压40V,请问大侠们,此现象作何解释?
自己分析步骤:
1.可能是电缆内部绝缘击穿导致相对PE线短路,于是断开此路断路器,但是PE线仍然180V,失败
2.把PE线全部从PE排拆掉,但是,PE排对地仍然有40V,失败

求解!

*********2011年8月1日最新修改本帖******************
我今天去工地现场检查了一下,问题已查明!
在总配电箱处,C相电对箱体短路,现象是:A相、B相对地电压230V,C相对地电压200V,而且测量C相对总箱PE排电压为0,问题就显而易见了:C相对外壳短路!
补充一点儿:今天彻底检查了箱子,最终发现是总配电箱C相母排绝缘端子击穿导致其与箱体短接,因为很隐蔽,不拆开根本看不到,但问题总归是解决了
在此感谢大家的热情讨论啊,以后多多向大家学习!
3Q,祝各位工作顺利!

[ 本帖最后由 fancunshang 于 2011-8-1 22:27 编辑 ]
免费打赏
fancunshang
2011年07月28日 22:42:11
2楼
是不是总配电箱处相线对外壳漏电?
回复
ctwz2009
2011年07月29日 02:33:25
3楼
有点不明白楼主的叙述,PE线从总箱配出后就已经接地,到分配电箱还应该重复接地;那么楼主是将PE线和PE 排与接地断开后测量的PE线对地电压?
回复
一指慢
2011年07月29日 07:15:56
4楼
检测一下变压器N与接地的联结情况及接地极.(接地电阻)
回复
boeing_s
2011年07月29日 08:46:03
5楼
变压器PEN根本就没接地吧
回复
jiangbo88
2011年07月29日 09:25:19
6楼
最简单的办法就是在变压器中性点做一组接地再看看,估计是变压器中性点没接地,去年我公司一临时变压器接工地临时用电也出现过类似现象,过去一看就是地线被捡破烂的给弄走了。
回复
zhuguang0107
2011年07月29日 09:50:26
7楼
顶一个
回复
bjx1025
2011年07月29日 09:59:17
8楼
你这估计是没接地吧。
回复
huifeideyu2009
2011年07月29日 10:04:00
9楼
同意五楼六楼的意见,应该是接地问题,接地不可靠
回复
hzhsj
2011年07月29日 10:06:40
10楼
这是因为在变压器中心点和总配电箱处各有一处接地,而“测量PE线的对地交流电压”的点又是在总配电箱处,所以必然出现这种情况,并不奇怪。只要你拆除变压器中心点处的接地,保留总配电箱处的接地点,一切问题即可迎刃而解。
回复
designer_lan
2011年07月29日 10:16:37
11楼
如果是变压器中性点未接地,那么为何"PE线全部从PE排拆掉,但是,PE排对地仍然有40V”?