问题已查明:奈何PE线对地180V,拆掉后PE排对地竟40V?
fancunshang
2011年07月28日 22:40:14
只看楼主

问题说明:施工现场总配电箱处,TN-C-S配电,变压器低压处四芯电缆出线,至总配电箱处后五芯电缆至二级箱,问题是测量PE线的对地交流电压180V,断掉该路断路器后仍然180V,从接地排上拆掉该路PE线后接地排对地电压40V,请问大侠们,此现象作何解释?自己分析步骤:1.可能是电缆内部绝缘击穿导致相对PE线短路,于是断开此路断路器,但是PE线仍然180V,失败2.把PE线全部从PE排拆掉,但是,PE排对地仍然有40V,失败

问题说明:施工现场总配电箱处,TN-C-S配电,变压器低压处四芯电缆出线,至总配电箱处后五芯电缆至二级箱,
问题是测量PE线的对地交流电压180V,断掉该路断路器后仍然180V,从接地排上拆掉该路PE线后接地排对地电压40V,请问大侠们,此现象作何解释?
自己分析步骤:
1.可能是电缆内部绝缘击穿导致相对PE线短路,于是断开此路断路器,但是PE线仍然180V,失败
2.把PE线全部从PE排拆掉,但是,PE排对地仍然有40V,失败

求解!

*********2011年8月1日最新修改本帖******************
我今天去工地现场检查了一下,问题已查明!
在总配电箱处,C相电对箱体短路,现象是:A相、B相对地电压230V,C相对地电压200V,而且测量C相对总箱PE排电压为0,问题就显而易见了:C相对外壳短路!
补充一点儿:今天彻底检查了箱子,最终发现是总配电箱C相母排绝缘端子击穿导致其与箱体短接,因为很隐蔽,不拆开根本看不到,但问题总归是解决了
在此感谢大家的热情讨论啊,以后多多向大家学习!
3Q,祝各位工作顺利!

[ 本帖最后由 fancunshang 于 2011-8-1 22:27 编辑 ]
免费打赏
湘南防雷
2011年07月29日 14:39:19
22楼
你测一测PE线和地的电阻各位多少?再说。
回复
w260091067
2011年07月29日 14:46:36
23楼
我觉得你系统有地方漏电,我认为你应该把系统都查一下。
回复
lt2686057
2011年07月29日 15:51:30
24楼
PE线接地电阻大,不在合格范围之内,
回复
sum149900
2011年07月29日 15:54:14
25楼
在变压器处PE排的接地桩没有规范,零排应该和PE接通,还应该和ABC三相测量一下,到底是那一相漏电(电压最低的一相)。不就可以查出了吗?
回复
hxiaoli83
2011年07月29日 15:57:26
26楼
学习ing,吸收大家的点子!
回复
hxiaoli83
2011年07月29日 15:59:10
27楼
整个配电系统中的接地可靠吗?
回复
xuxinhua2008
2011年07月29日 16:00:29
28楼
是不是接地电阻太高,这样会烧坏负荷偏低一相的用电设备。
回复
红苹果
2011年07月29日 16:02:02
29楼
楼主应该说清楚问题。。。180V是哪里的?40V是哪里的?
你光在那说,别人都不知道你说的啥。。。你知道别人不知道啊。。
回复
李妙言
2011年07月29日 16:14:20
30楼
确实,楼主所谓的PEN对地180V和40V时的地是哪个地呢?
回复
xiaoyu198866
2011年07月29日 16:34:29
31楼
PE线在施工中应该从复接地的
回复