求教低压配电柜主母线短路的原因
gaohuisuo111
2011年07月28日 20:50:11
只看楼主

今天我厂配电室低压侧出现短路现象,变压器容量为1600KVA,据配电室电工说,工厂的总用电量才500KW,此次短路的表现为:一个抽屉开关与母线插接处烧毁,变压器烧毁。求教其原因。另外母线过载会否烧毁母排,过载多少才会烧毁其他会引起母排短路的原因有哪些?求教大家!

今天我厂配电室低压侧出现短路现象,变压器容量为1600KVA,据配电室电工说,工厂的总用电量才500KW,此次短路的表现为:一个抽屉开关与母线插接处烧毁,变压器烧毁。
求教其原因。
另外母线过载会否烧毁母排,过载多少才会烧毁
其他会引起母排短路的原因有哪些?
求教大家!
免费打赏
miaojianxun
2011年07月29日 20:57:07
12楼
发图片上来,看一下。
你的短路点离变压器还远着呢,进线开关没动作吗,那高压侧也该跳了,如果继电器没动作,建议高压柜先做检测
跟过载应该没关系
10年了,看一下你的铜排腐蚀情况

[ 本帖最后由 miaojianxun 于 2011-7-29 20:59 编辑 ]
回复
say0715
2011年07月30日 08:19:57
13楼
危险啊,我们的巡检,检修制度平时都是个摆设啊
回复
fancunshang
2011年07月30日 08:40:27
14楼
一般用的是油浸式啊,干式多贵啊
回复
chefushe
2011年07月30日 08:57:08
15楼
根据以上情况好像是由于变压器绝缘老化绝缘降低.开关接线端短路导致线路过电压至使变压器线圈击穿烧毁.
回复
wwjjsyz
2011年07月30日 09:04:55
16楼
第一,配电房工作十年很正常,第二,开关插接处烧坏有二个原因会导致,一是接触不好电流大了,二是抽屉手把闭锁不好带负荷退开关了导致母线线间电弧短路。变压器损坏的原因可能是电磁力舜间作用,开关短路电流一般是额定电流的十倍,变压器短路时大电流伴随着巨大的电磁力,1600KVA变压器高压电流大约是九十几安培,过电流保护1.5倍电流速断为6倍,因为高压和低压电流比为1:25,所以高压反应有点迟钝。
回复
woxinfeixia
2011年07月30日 09:08:33
17楼
不可思议!!还想找其他原因,可减小责任?
回复
lvxiangwu
2011年07月30日 09:44:49
18楼
很迷惑,断路器都不动作的吗?归根结底感觉还是缺乏维护
回复
fanhaixiang
2011年07月30日 14:41:59
19楼
传动保护校验不行。低压进线开关不行。高压侧保护也未能保护变压器。
回复
wlszjs
2011年07月31日 20:56:52
20楼
很不可思议,变压器高低压侧断路器全没有动作。
回复
litukang
2011年08月01日 02:13:07
21楼
楼主~~~没有图片吗??
回复