求教低压配电柜主母线短路的原因
gaohuisuo111
2011年07月28日 20:50:11
只看楼主

今天我厂配电室低压侧出现短路现象,变压器容量为1600KVA,据配电室电工说,工厂的总用电量才500KW,此次短路的表现为:一个抽屉开关与母线插接处烧毁,变压器烧毁。求教其原因。另外母线过载会否烧毁母排,过载多少才会烧毁其他会引起母排短路的原因有哪些?求教大家!

今天我厂配电室低压侧出现短路现象,变压器容量为1600KVA,据配电室电工说,工厂的总用电量才500KW,此次短路的表现为:一个抽屉开关与母线插接处烧毁,变压器烧毁。
求教其原因。
另外母线过载会否烧毁母排,过载多少才会烧毁
其他会引起母排短路的原因有哪些?
求教大家!
免费打赏
dqbllm
2011年08月01日 07:42:42
22楼
低压进线断路器有短路保护吗???
回复
逍遥翁
2011年08月02日 00:06:57
23楼
确实不可思议。变压器高低压侧保护全部拒动,问题应该是由于变压器匝短路,低压部分产生高压造成。
回复
kacakaca
2011年08月02日 09:26:12
24楼
来个照片看看呢
回复
xinag-bd2005
2011年08月02日 12:25:27
25楼
猜想可能用的是干变,其低压侧总断路器的分断能力不能满足要求,或者质量有问题,导致变压器烧毁。短路的原因可能是由于插件过热造成绝缘被破坏,导致主母线的相间短路。这个短路电流是系统容量除以系统阻抗的值,并不是过载这个概念。
回复
gshjok
2011年08月02日 14:49:07
26楼
插件虚接了,导致连接处产生很大的热量,慢慢就烧了。
回复
mw137520549
2011年08月02日 15:05:42
27楼
太危险了啊,逃命~~
回复
peak688
2011年08月02日 15:52:54
28楼
回复
xuxinhua2008
2011年08月02日 18:46:28
29楼
不可思议,这是巡视没有做好,保护措施不力等等
回复
wqsabb
2011年08月03日 22:00:47
30楼
巡检,检修制度平时都是个摆设啊
回复
wqsabb
2011年08月03日 22:00:59
31楼
巡检,检修制度平时都是个摆设啊