大家看看这个消防问题是怎么处理的
yzqwwwwww
yzqwwwwww Lv.2
2006年06月03日 17:33:46
只看楼主

如果一栋商住建筑有三个单元,两边一个单元为11层,中间为18层,请问18层单元的建筑是按塔式商住楼来处理消防问题还是按单元单元式商住楼来处理消防问题. 如果是按照塔式住宅处理则只设一个安全出口就可以了,如果是按单元式住宅处理则要两个出口,因为屋顶没办法连通

如果一栋商住建筑有三个单元,两边一个单元为11层,中间为18层,请问18层单元的建筑是按塔式商住楼来处理消防问题还是按单元单元式商住楼来处理消防问题.
如果是按照塔式住宅处理则只设一个安全出口就可以了,如果是按单元式住宅处理则要两个出口,因为屋顶没办法连通
免费打赏
heyes
2006年06月04日 14:11:09
2楼
如果是住宅(或者带商业网点的住宅),则三个单元均应按塔式住宅处理消防问题。但是你说的是商住楼,而商住楼是公共建筑,应按公共建筑处理消防问题。
回复
w1104xu
2006年06月05日 17:36:23
3楼
新高规 18层做剪刀梯
回复
ychgzsh
2006年06月09日 16:22:35
4楼
看看新的住宅规范吧,是2006年实施的那本,对安全出口重新做了规定
回复
yczzz1000
2006年06月09日 17:33:13
5楼
图发上来看看再说吧
回复
xyzh
2007年02月07日 21:02:44
6楼
是否考虑为底商按照公建考虑,11层住宅按照单元式住宅考虑,
12层至18层按照塔式高层考虑,应做防烟楼梯间.
回复
benlong888
2009年05月26日 15:56:50
7楼
看看下 谢谢楼主的分享!一定好好学习~这么好的资料一定会好好利用保存~~