【求助】组合式箱变着烧了,求高手分析原因
clw123456
clw123456 Lv.4
2011年07月28日 19:54:45
只看楼主

重庆地区有变压器器厂的吗?这个组合式箱变着烧了,我想购买点配件

重庆地区有变压器器厂的吗?这个组合式箱变着烧了,我想购买点配件

照片-0007.jpg


照片-0009.jpg


照片-0011.jpg

免费打赏
clw123456
2011年07月29日 20:04:59
12楼
嗯,大家说的对是插拔头的缘故
回复
babeiou
2011年07月30日 11:04:45
13楼
路过学习
回复
zjzwf
2011年07月30日 11:41:38
14楼
又是 美变
回复
talentdan
2011年07月30日 11:51:36
15楼
负荷太大加上接触问题造成长期发热,导致烧毁。
回复
fanhaixiang
2011年07月30日 14:21:25
16楼
应该是接触不好造成的。
回复
shuqi.67
2011年07月30日 18:53:37
17楼
路过学习
回复
清秋
2011年07月30日 22:01:32
18楼
路过学习,。。
回复
findlw
2011年07月30日 23:31:33
19楼
接触不良造成的。
美变插入超过黄线。我见这种故障多,处理也多。交钱厂家发货,再做。失败是成功之母。楼主努力成功的。
回复
tsctwlx
2011年07月31日 09:16:25
20楼
美变不熟悉,学习了
回复
qingcanzhang
2011年07月31日 10:17:39
21楼
应该是美变电缆插头的接触问题,长时间的虚接造成绝缘性能不佳!!量变到质变,某个时刻就发生短路问题。因为是再绝缘不好的情况下,突然短路。这种情况不是太明显看到电击的痕迹的。