【求助】组合式箱变着烧了,求高手分析原因
clw123456
clw123456 Lv.4
2011年07月28日 19:54:45
只看楼主

重庆地区有变压器器厂的吗?这个组合式箱变着烧了,我想购买点配件

重庆地区有变压器器厂的吗?这个组合式箱变着烧了,我想购买点配件

照片-0007.jpg


照片-0009.jpg


照片-0011.jpg

免费打赏
wysh
2011年07月28日 20:24:08
2楼
貌似变压器烧了,过载???
回复
dylan3940
2011年07月29日 09:05:55
3楼
对美变不了解,关注一下
回复
wq-lin
2011年07月29日 10:02:20
4楼
全换了吧!!!!!
回复
hero_2008
2011年07月29日 10:15:45
5楼
这电缆烧得剩下一根芯了,短路严重哦!
回复
xy079736
2011年07月29日 10:32:25
6楼
应该不是短路,短路的话上级保护会动作的,初步分析是接头是拔插式的,接触不是很好,长期运行发热烧坏的,看图片是高温烧坏的,没有放电的痕迹。
回复
jiangbo88
2011年07月29日 11:08:37
7楼
同意你的看法,应该是过载造成的。
回复
huangqiyin1991z
2011年07月29日 11:21:03
8楼
前几天我们这有台美变也是这样 接插件烧了 美变中低压没有运行
但是接插件烧了 初步分析是接插件质量有问题 或者电缆头没做好
回复
w260091067
2011年07月29日 15:11:45
9楼
应该是过载吧!!!
回复
cctv--12
2011年07月29日 18:55:36
10楼
应该不是过载。美变还有熔芯保护。我也觉得应该是插拔式电缆头没有完全插好,引起放电造成短路烧毁的。
回复
y502x
2011年07月29日 19:55:38
11楼
我也觉得应该是插拔式电缆头没有完全插好.