重庆地区有变压器器厂的吗?这个组合式箱变着烧了,我想购买点配件
重庆地区有变压器器厂的吗?这个组合式箱变着烧了,我想购买点配件
22楼
回复
23楼
一般都是电缆肘形头制作工艺方面的问题
[
本帖最后由 ductccj 于 2011-7-31 23:32 编辑 ]
回复
24楼
插拔式电缆头没有插好~~如果只插了一部分~~插头部分经过一段时间会慢慢弹出来的~~
回复
25楼
应该是肘形插头和双通套管没有插接到位,接触不良,长期运行发热烧坏恶性循环造成的。
要更换肘形插头三只、双通套管三只、肘形避雷器三只,套管座看一下是否烧坏,仪表四件套是否烧坏
回复
26楼
应该不是短路,短路的话上级保护会动作的,初步分析是接头是拔插式的,接触不是很好,长期运行发热烧坏的,看图片是高温烧坏的,没有放电的痕迹。
回复
27楼
你的电缆线径多少呀?
负荷是、?
回复
28楼
应该是插件质量问题。
回复
29楼
烧得很严重啊。。。分析过程如下:
1、查看套管与线耳的连接,如果接触面没有烧熔,那么说明线耳与套管连接充分,在此处由于接触电阻过大,造成发热烧毁的原因就比较小了。从照片看,三相都出现烧毁现象,连接没有做好,可能是主要原因。
2、确认套管法兰盘是否有放电烧熔痕迹。很多安装队在安装电缆附件时,是不会清洁的。这样就无法确保电缆附件的绝缘。长时间运行,沿套管表面会有爬电,发热。套管的绝缘和机械强度都会降低,最后结缘击穿,故障相接地,非故障相对地电压升高为线电压,绝缘击穿,演变为三相短路,烧毁。
3.电缆附件质量问题。
回复
30楼
路过,学习了
回复
31楼
同意
回复