机组冷却供水需要180m3/h,消防最大供水36m3/h,请问在高位水池应该设计多少m3的水池为最佳!和水泵的运行关系如何?
机组冷却供水需要180m3/h,消防最大供水36m3/h,请问在高位水池应该设计多少m3的水池为最
佳!和水泵的运行关系如何?
2楼
高位水池容积可取48m3-63m3。
回复
3楼
这个容积,可有什么依据吗?怎么得来的?
这个容积,那不得一直不断地抽水啊?
回复
4楼
DL / T 5066-1996 上有规定的说,看看规范吧!
回复
5楼
第一最小容积不得小于规范规定的容积。主要考虑减少水泵的启动次数和启动间隔。水泵容量要考虑用多少时间灌满水池,在向水池充水时同时考虑技术供水量。
回复
6楼
楼上已经说清楚了,我就不再说了
回复
7楼
学习了,看来规范看少了,以前给人家搞过几个大水池,现在看来没有必要搞那么大,惭愧啊。
回复
8楼
有地方就搞大点咯,水工不反对就行,下限就是规范的数值
回复
9楼
高位水池是否必要?什么时候使用高位水池,(中间水池)?
回复
10楼
楼主你还是好好看一下规范吧,这在规范上有说明的:
回复
11楼
根据4)条,必要
回复