高位水池容积应该取多少?
fanhaifan_18
2011年07月28日 17:53:54
来自于机电设备
只看楼主

机组冷却供水需要180m3/h,消防最大供水36m3/h,请问在高位水池应该设计多少m3的水池为最佳!和水泵的运行关系如何?

机组冷却供水需要180m3/h,消防最大供水36m3/h,请问在高位水池应该设计多少m3的水池为最

佳!和水泵的运行关系如何?
免费打赏
jhsjy
2011年07月28日 22:10:44
2楼
高位水池容积可取48m3-63m3。
回复
fanhaifan_18
2011年07月29日 00:28:44
3楼
这个容积,可有什么依据吗?怎么得来的?
这个容积,那不得一直不断地抽水啊?
回复
fallsatan
2011年07月29日 08:59:01
4楼
DL / T 5066-1996 上有规定的说,看看规范吧!

QQ截图未命名.jpg
回复
hy_zxp
2011年07月29日 17:10:35
5楼
第一最小容积不得小于规范规定的容积。主要考虑减少水泵的启动次数和启动间隔。水泵容量要考虑用多少时间灌满水池,在向水池充水时同时考虑技术供水量。
回复
mingds1980
2011年08月01日 09:44:30
6楼
楼上已经说清楚了,我就不再说了
回复
dczms
2011年08月02日 15:56:44
7楼
学习了,看来规范看少了,以前给人家搞过几个大水池,现在看来没有必要搞那么大,惭愧啊。
回复
yagami2000
2011年09月09日 17:41:35
8楼
有地方就搞大点咯,水工不反对就行,下限就是规范的数值
回复
fanhaifan_18
2011年09月11日 09:32:02
9楼
高位水池是否必要?什么时候使用高位水池,(中间水池)?
回复
mingds1980
2011年09月13日 09:02:25
10楼
楼主你还是好好看一下规范吧,这在规范上有说明的:
回复
fanhaifan_18
2011年09月13日 19:20:26
11楼
根据4)条,必要
回复