测量回路的接线
ccc678
ccc678 Lv.10
2006年06月03日 14:05:23
只看楼主

问这样接线是否允许?可有相关规定.图中仅为测量回路.

问这样接线是否允许?可有相关规定.图中仅为测量回路.

1149314715287.gif

免费打赏
sumlee2069
2006年06月04日 07:58:25
2楼
楼上接线方法没问题,接地连在一起是防止互感器二次开路,独立接线也是要有接地。
回复
zhonghibuo
2006年06月04日 10:03:15
3楼
宜采用独立接线。
回复
caoqq
2006年06月05日 08:30:25
4楼
不知道4个互感器分别装在A,B,C哪相上,但无论怎么分配,N411上的电流比单独一个互感器的时候大了,可能要注意这一点.

cof1567261617780:四个互感器全接在B相上  二次接线标明了B411/B421/B431/B441  看图要仔细

回复
ccc678
2006年06月05日 09:34:20
5楼
是有这样的问题.
回复
ztszhou
2006年06月05日 10:23:17
6楼
采用一点接地,可提高计量的准确度的.我是采用这样的接线的
回复
jxbamboo
2006年06月05日 10:39:19
7楼
我们也这样接,N411的线径不做变化,但一般不会超过3个回路,用2.5的线,地线是用4.0的线,这种线径有没有规定?
回复
ccc678
2006年06月05日 11:25:15
8楼
看来有"同道中人",说明一下,此图是我师傅所传,非本人所创.做了十年的配电柜一直是这样的接线,担心贻笑大方!
回复
sumlee2069
2006年06月07日 10:23:44
9楼
没问题,放心大胆接,原理没错,实际可行.
回复
hkshaochanggen
2006年06月07日 11:45:37
10楼

为什么可提高计量的准确度?
回复
tianyingdk
2006年09月25日 17:39:24
11楼
一般情况下应该将回路分开接地,以免今后查线方便
回复

相关推荐