室外部分问题疑惑
raypan
raypan Lv.7
2011年07月28日 14:46:01
只看楼主

管网埋深 坡高计算 纵断面计算 这些 是不是不适用坡地计算啊 怎么算怎么都是错的剖面图上的 路面高度 和图面高度也不符。拆图分图功能 好像没看到目前有个情况 管线想做到和道路坡度一致 这个如何设置 计算?

管网埋深 坡高计算 纵断面计算 这些 是不是不适用坡地计算啊 怎么算怎么都是错的
剖面图上的 路面高度 和图面高度也不符。
拆图分图功能 好像没看到
目前有个情况 管线想做到和道路坡度一致 这个如何设置 计算?
请勿飞扬
2011年07月28日 15:22:10
2楼
管网埋深 坡高计算 纵断面计算

这些都是根据已知坡度和起点埋深,计算管网各个管线的标高。因此坡度是一个非常重要的已知条件。

对于坡地,坡度是不是就未知了?
回复
raypan
2011年07月28日 17:48:39
3楼
是的 坡度和地面一致 这个没办法手来输入吧 像计算给水管网一样的形式
回复
raypan
2011年07月28日 17:50:46
4楼
做坡地的排水时 有时候计算要加跌水井 有时候要保证坡地上每一段管线最小覆土高度要求, 这些天正好像不能设置 ,一直是 手动改井底标高
回复
请勿飞扬
2011年07月28日 20:45:27
5楼



天正管网埋深计算可以根据最小覆土深度自动确定跌水井。
回复
raypan
2011年07月29日 09:26:09
6楼
管网埋深里没有纵断面图的绘制 选项 而且计算感觉很奇怪 顺着山坡 往下敷设管子 怎么计算的埋深确越来越深 用那个管网埋深计算出来的结果 那个跌的稀奇古怪 明显比手动加纵断面计算出来的埋的深的多
回复
慈悲
2011年07月29日 10:16:03
7楼
是的 坡度和地面一致 这个没办法手来输入吧 像计算给水管网一样的形式
回复
sw-gps
2011年08月03日 10:08:56
8楼
twt比较乱
1.坡高计算不能为后面所用
2.埋深计算缺项多、又不能利用1
3.纵断面不能利用1和2、不能批量、图上修改能力也不行

排水不是给水那么简单
地面定坡度,应做成单独的功能

[ 本帖最后由 sw-gps 于 2011-8-3 10:11 编辑 ]
回复
请勿飞扬
2011年08月03日 10:30:29
9楼


1: 【坡高计算】主要计算室内的排水管线标高,不能与室外结果互相利用。
2,3: 【埋深计算】【纵断面图】都是室外雨污标高计算, 他们可以互相利用。
回复
sw-gps
2012年07月23日 14:46:54
10楼

关于“埋深计算”和“纵断面图”的问题 http://bbs.co188.com/content/2048_6064389_1.html
回复

相关推荐