消防水池和消防水箱的计算
qiong_qing
qiong_qing Lv.2
2011年07月28日 11:35:38
只看楼主

本工程地下一层,地上三层,喷淋的设计流量是10L/S,消火栓的设计流量是15L/S,请教各位大侠消防水箱和水池的体积是多少?怎么计算? 小弟不才,在此恭候各位大侠莅临指导~!

本工程地下一层,地上三层,喷淋的设计流量是10L/S,消火栓的设计流量是15L/S,请教各位大侠消防水箱和水池的体积是多少?怎么计算? 小弟不才,在此恭候各位大侠莅临指导~!
免费打赏
superman168
2011年07月28日 15:59:03
2楼
消防用水量 等于 设计流量×火灾延续时间
消防水池有效容积 就等于 消防用水量-延续时间内的水池补水水量
水池设计容积要大于有效容积,考虑到富裕容积

消防水箱也是这么个计算过程,不同的是 算出来的水箱容量大于12立方时 可取12立方,因为你的室内消防用水量不超过25L/S.

多看看规范就知道了
回复
rjx9999
2011年08月11日 17:39:35
3楼
你这个喷淋流量好小 是否计算有误
回复
zyuxiang
2011年08月12日 16:54:12
4楼
没见过喷淋流量10L的,是不是算错了~
消防水箱容积是按10分钟的室内消防用水量计算的,消防水池容积是按火灾延续时间(消火栓系统取2h,自喷系统取1h)内的消防用水量决定的
回复
mazhonggang00
2013年10月11日 15:39:48
5楼
消防水箱容积=(10+15)*10*60/1000=15M3, 消防水箱取12M3.:)
回复
君临天下
2013年10月11日 20:26:43
6楼
现在消防水箱计算多大就是多大。新规范内容
回复

相关推荐

APP内打开