求雨淋系统的火灾延续时间?
huanghawk
huanghawk Lv.3
2011年07月28日 10:27:49
只看楼主

如题,谁知道,规范里面哪条有啊,知道的告诉下。。。

如题,谁知道,规范里面哪条有啊,知道的告诉下。。。
免费打赏
huanghawk
2011年07月28日 10:28:00
2楼
不知道怎么发图片。。。哎。。

[ 本帖最后由 huanghawk 于 2011-7-28 10:29 编辑 ]
回复
cxh_0722
2011年07月29日 15:07:23
3楼
雨淋系统也算是自动喷水系统的一种,1小时吧
回复
小小法师
2011年07月30日 12:43:41
4楼
楼上是正解,按自喷系统,1小时设计。
回复
liangyong_cn
2011年07月31日 19:48:20
5楼
5.O.11 除本规范另有规定外,自动喷水灭火系统的持续喷水时间,应按火灾延续时间不小于1h确定。
这是自喷规范的规定啊。雨淋系统也属于自喷的范畴。
回复
huanghawk
2011年08月02日 17:00:18
6楼
谢谢楼上。。
回复
mmgps
2011年08月03日 08:14:34
7楼
