对结构荷载取值的迷惑!
loss_heart
loss_heart Lv.2
2006年06月03日 09:17:09
只看楼主

在<<建筑结构荷载规范>>GB50009-2001第3.2.5条第1项中:对永久荷载的分项系数取值时,当其对结构不利时如果是可变荷载效应控制的组合应取1.2,对由永久荷载控制的组合应取1.35!但是在看了很多朋友的计算书发现,基本上大多数朋友都是直接取1.2,而没有分析是由什么荷载去控制作用!所以感到很迷惑!请问我们在做工程的时候,应该如何做呢?比如屋面荷载,应该是取1.2还是1.35呢?

在<<建筑结构荷载规范>>GB50009-2001第3.2.5条第1项中:对永久荷载的分项系数取值时,当其对结构不利时如果是可变荷载效应控制的组合应取1.2,对由永久荷载控制的组合应取1.35!但是在看了很多朋友的计算书发现,基本上大多数朋友都是直接取1.2,而没有分析是由什么荷载去控制作用!所以感到很迷惑!请问我们在做工程的时候,应该如何做呢?比如屋面荷载,应该是取1.2还是1.35呢?
恳请解答!
免费打赏
宝贝糖
2006年06月03日 10:32:15
2楼
通过计算确定了,恒荷载和活荷载按照规范组合后,通过计算哪个大就用哪个组合后的荷载值。
回复
ougaogong
2006年06月03日 12:06:04
3楼
根据规范,推导出一个推论:一般的,当恒载比活载比值2.8时,取1.35+0.98组合与1.2+1.4组合一样,所以,当大于2.8时按1.35+0.98组合取设计值,当小于2.8时按1.2+1.4组合取设计值。
回复
29728728
2006年06月06日 18:25:20
4楼
根据控制因素确定
回复