紧急求助~~~~50w平公建的柴发,变压器选择
ameke
ameke Lv.4
2011年07月28日 08:56:33
来自于变压器
只看楼主

领导揽了个大项目,从来也没干过,时间紧,任务重,和单位老总讨论出个初步方案,存在些疑问,恳请论坛各位高手指教,建筑概况:地下共1层,面积13万平米(规整的长方形长度),主要使用功能为汽车库,共85个防火分区;其中人防面积约2万平(物资库),地上6栋普通高层写字楼+1栋超高层27层写字楼总面积37万平;机房设置:地下设4个变电所,二个柴发机房(左右俩侧),一个人防固定电站。甲方提出厨房电量500KW需要双电源,请问各位柴发容量怎么选择,如果是2路市电,柴发需要考虑消防负荷吗?如果是一路市电柴发需要考虑哪些负荷呢?我们老总定的方案是:1.仅考虑地下一层四分之一面积(22个防火分区)的消防负荷,2.全部面积的应急照明(按50万平x1瓦/平=500KW考虑);3.一栋超高层的消防负荷4.消控中心电讯总机房100kw。5.地下消防泵 600kw。1~5之和做为该建筑物总消防负荷。最后柴发选择为4台1000KW.这个方案是否存在欠考虑的内容?谢谢~~

2011年07月28日 09:18:41
2楼
如果是两路市电,柴油发电机就只供一级负荷中特别重要的负荷。
如果只有一路市电,柴油发电机就要供所有的一二级负荷吧,对需要毫秒级切换的负荷还需要eps或ups供电。

我觉得电业提供两路独立电源,再搭配点eps应该可以。

只能给你做个参考,这么大我也没做过。。。
回复
任逍遥
2011年07月28日 14:40:24
3楼
普通高层的消防负荷不需要吗 这么大的也没搞过
回复
oldriver
2011年07月28日 16:37:16
6楼
个人认为,如果当地电力部门能提供双电源市电(一般50W规模项目,供电方案应该考虑双电源了),那么只为超高层单体一级负荷中特别重要负荷设置柴油发电机即可。
回复
ameke
2011年08月04日 15:13:53
7楼
恩,6楼说的有道理

[ 本帖最后由 ameke 于 2011-8-4 15:14 编辑 ]
回复
liqingwei3000
2011年08月04日 16:38:20
8楼
50万平米公建,用电量用单位建筑面积估算为3W~4W千瓦用电量,一路10KV电源按4000KW考虑,柴油发电机的估算为总用电量的10~20%,大约5000KW左右吧
回复
ameke
2011年08月10日 12:47:47
9楼
1路10KV按4000KW考虑?

[ 本帖最后由 ameke 于 2011-8-10 12:48 编辑 ]
回复
woheni2010
2011年08月10日 21:57:10
10楼
…… 如此大的工程如果只有一路市电 你觉得可能么?
回复

相关推荐

APP内打开