低压动力变压器的零序问题
tgzdb
tgzdb Lv.7
2006年06月02日 22:44:46
来自于变压器
只看楼主

给位在设计低压动力变压器时变压器的低压侧(0.4kv)零线出线上是否都加了零序互感器?这个互感器的型号哪位能提供一下?另外这个加在零母线上的零序互感器是否和用在高压出线中套在电缆上的一样呢?

给位在设计低压动力变压器时变压器的低压侧(0.4kv)零线出线上是否都加了零序互感器?这个互感器的型号哪位能提供一下?另外这个加在零母线上的零序互感器是否和用在高压出线中套在电缆上的一样呢?
免费打赏
hhsscc
2006年06月03日 12:20:39
2楼

y/y0型变压器应设,可用普通互感器,互感器与高压电缆上的不一样
回复
tgzdb
2006年06月03日 18:16:16
3楼
我的这台变压器接线形式是Dyn11的,有没有必要设置零序互感器呢?普通互感器的变比怎么选啊?
回复
tcchezhong
2006年06月05日 08:29:17
4楼
变压器如何设置零序保护,是设计选择的(查继电保护规范)。
变压器的零序互感器的变比,按设计手册的公式计算后选择。
参考数据:估计是变压器额定电流的0.5倍。
回复