2楼
多配钢筋
回复
3楼
要定义,应该是考虑双向偏压的影响
回复
4楼
定义了就默认按双向偏心算了》?
回复
5楼
需要定义
构造上:抗规6.3.8.4 边柱、角柱及剪力墙端柱考虑地震作用组合产生小偏心受拉时,柱内纵筋总截面面积应比计算值增加25%。
抗规6.3.9.4 箍筋一级及二级框架角柱的全高范围加密;
计算上:抗规6.2.6
PKPM定义之后角柱是按双偏压计算的
必需定义 不定义是不对的
回复
6楼
那如果中间的柱子用单偏压计算,然后用双偏压验算满足不了,那中间柱子的配筋参照哪个?
双偏压那个?
回复
7楼
角柱除了存在双偏压外,在地震扭波的作用下,受力也是最大的,不可掉以轻心。
回复
8楼
cadxzhou 发表于 2011-7-28 16:15 角柱除了存在双偏压外,在地震扭波的作用下,受力也是最大的,不可掉以轻心。那角柱是只定义一层呢还是全楼每层都定义啊?
回复
9楼
角柱是全楼每层都定义啊
回复
10楼
xika7474740 发表于 2013-8-11 16:10 那角柱是只定义一层呢还是全楼每层都定义啊?在角柱的位置,每层都需定义为角柱。补充说明一点,角柱是指位于阳角的角柱,阴角的角柱,在计算时,无需定义为角柱。
回复
11楼
角柱的内力调整系数、最小配筋率、配筋计算方式均与其他柱不同,所以必须定义角柱。
目前版本的PKPM需要对每层的角柱进行人工定义,定义后自动按角柱的内力调整系数、最小配筋率、双偏压计算配筋。将来版本的PKPM会对角柱进行自动定义,但对复杂情况需要人工复核。
除角柱需要按双偏压计算配筋外,其他柱按单偏压计算配筋既可。
回复