菜鸟请教配电设计的相关基础问题?谢谢
megami
megami Lv.2
2006年06月02日 16:50:05
只看楼主

在照明设计里面 1 灯具型号、数量、电流等都完成了之后,接下来是否是要依据灯具 、插座数量和电流大小选择合适的导线了?是 不是根据电流大小直接选择相应的导线就可以了还是仍然要根据什么计算依据(公式)之类的选择的? 2 从单个配电箱里面出来的三个相线上,在每根相线上是否是不要超 过25个灯具或插座和不要超过16A吗? 3 那如果某一层面里面有许许多多的灯具和插座是不是要相应地设置多个配电箱呢?

在照明设计里面

1 灯具型号、数量、电流等都完成了之后,接下来是否是要依据灯具 、插座数量和电流大小选择合适的导线了?是 不是根据电流大小直接选择相应的导线就可以了还是仍然要根据什么计算依据(公式)之类的选择的?

2 从单个配电箱里面出来的三个相线上,在每根相线上是否是不要超 过25个灯具或插座和不要超过16A吗?

3 那如果某一层面里面有许许多多的灯具和插座是不是要相应地设置多个配电箱呢?

4 一般配电箱里面都有些什么主要设施(设备)?

5 在办公楼里面配电箱一般安置在哪里比较好?


以上问题是比较菜的~~~ 因为是第一次接触所以不得不问个明白了 嘿嘿 烦请各位大虾不辞辛劳回答下 非常感谢!!!
esso76
2006年06月02日 19:15:26
2楼
我也想学习学习 谁能帮下忙解答下?
回复
linyong64
2006年06月02日 21:36:53
3楼
顶一下,希望有人详细解答.
回复
周二子
2006年06月02日 21:51:43
4楼
1、根据负荷大小计算电流选择相应的导线;
2、没有什么硬性规定,但插座回路中插座个数我一般不超过8个,灯具的个数没有什么限制,但要考虑灯具的功率和此回路的计算电流,注意电流值不要大于开关(按纽)的额定值,否则会产生火花将开关烧毁;
3、可以考虑增加,但也应因地制宜,如插座较多也可考虑加些插座箱;
4、隔离开关,断路器(带漏电的断路器),漏保;
5、因地制宜,一般放在楼梯口。
回复
crazyboy
2006年06月02日 21:57:42
5楼
1、应该是算完电流,选保护开关,选完开关再按照开关的电流整定值选导线。
其他就不好回答了,具体情况而定了
回复
esso76
2006年06月02日 23:23:50
6楼
嗯 学习学习
回复
matthue
2006年06月03日 14:00:56
7楼

说的不错,但有些需要更正的原则性问题:
1、导线选择于负荷没有直接关系,选用什么导线应该是由上级断路器直接决定的,而断路器的整定则是由负荷决定的;
2、插座推荐计算电流不要超过10A、13A或16A,并不是看断路器容量,而是指末端插座的负载能力;同回路灯具的个数不应超过25个,组合灯具光源个数不应超过60个,这是有明文规定的;
3、配电箱在有条件的情况下,可以做成配电柜,不需要增设,这样肯定是得不偿失的,既增加了进线的根数,又增加了主断路器的个数,当然也不反对分区控制,在需要装修或条件不允许时,设置多个配电箱也是很好的想法;
4、照明配电箱:断路器、漏电保护器、卡接框架、零排、地排,复杂的还有照明控制装置或BA控制照明用的接触器;
动力配电箱:断路器、漏电保护器、卡接框架、零排、地排、继电器、接触器、二次结线设备(熔断器或断路器、端子排、继电器、接触器等)等;
5、楼层主配电箱放在井道位置,而分配电箱最好放在办公室入口门后位置,既方便操作,又不太影响美观。
回复
sqh1971
2006年06月03日 17:40:45
8楼


1 灯具型号、数量、电流等都完成了之后,接下来要依据灯具 、插座数量和电流大小选择合适的导线;根据电流大小直接选择相应的导线就可以,但是必须充分考虑线的负载能力要求,在施工图和系统图中标明。

2 从单个配电箱里面出来的三个相线上,在每根相线不要超 过25个灯具或插座和不要超过16A没有依据, 但是每个回路必须按照规范施工。

3 那如果某一层面里面有许许多多的灯具和插座是不是要相应地设置多个配电箱呢? 根据施工中确定或设计单位业主认可。

4 一般配电箱里面主要设施(设备)有小型断路器,闸刀,指示灯,电流电压表电度表等。

5 在办公楼里面配电箱一般安置在操作方便,便于控制,不受家具,空间限制,安全防潮防火的地方。

回复
megami
2006年06月03日 20:17:52
9楼
谢各位武林高手的解答!!! 继续学习ing
回复

相关推荐

APP内打开