哪位大侠能指教一下。建筑施工中应保证与35kV裸架空线的安全距离为多少?应查哪本规范?
哪位大侠能指教一下。建筑施工中应保证与35kV裸架空线的安全距离为多少?应查哪本规范?
2楼
规范上要求最其码应该在0.6~1m以上。
回复
3楼
国家电网公司电力安全工作规程
(变电站和发电厂电气部分)
设备不停电时的安全距离
电压等级
(kV) 10及以下
(13.8) 20、35 63(66)、110 220 330 500
安全距离
(m) 0.70 1.00 1.50 3.00 4.00 5.00
注 表中未列电压按高一档电压等级的安全距离。
2.1.4 10、20、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.7、2.8、2.9m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。
2.1.5 户外35kV及以上高压配电装置场所的行车通道上,应根据表2-2设置行车安全限高标志。
表2-2 车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离
电压等级
(kV) 35 63(66) 110 220 330 500
安全距离
(m) 1.15 1.40 1.65(1.75注) 2.55 3.25 4.55
回复