急求救:低层建筑屋顶增压泵流量如何选取?
zzl88
zzl88 Lv.3
2006年06月02日 14:36:33
只看楼主

低层厂房屋顶水箱设置增压设备,流量如何选择?是按设计秒流量还是按照高规所说的一个消火栓出水流量?还有就是泵的启动如何控制?因为厂区集中设置有消防泵房,消防按钮同时控制消防泵和增压泵(电气比较为难),如果采用电接点压力表,整个厂区是一套消防外网(室内室外合用),管路长,接头多,当市政压力小于设定压力及管路漏水,势必会让增压泵频繁启动,按照规定,临时高压本不需要设置屋顶增压设备,但消防大队提出必须设置,所以现在为难了,希望大家提点观点。气压罐我是不想做。

低层厂房屋顶水箱设置增压设备,流量如何选择?是按设计秒流量还是按照高规所说的一个消火栓出水流量?还有就是泵的启动如何控制?因为厂区集中设置有消防泵房,消防按钮同时控制消防泵和增压泵(电气比较为难),如果采用电接点压力表,整个厂区是一套消防外网(室内室外合用),管路长,接头多,当市政压力小于设定压力及管路漏水,势必会让增压泵频繁启动,按照规定,临时高压本不需要设置屋顶增压设备,但消防大队提出必须设置,所以现在为难了,希望大家提点观点。气压罐我是不想做。
免费打赏
ah-wangjun
2006年06月02日 17:25:22
2楼
感觉叙述比较混乱,让人摸不着头脑。
多层屋顶设置消防水箱,只需设在最高部位即可,不需屋顶增压,跟临时高压也没关系。
建议好好看看规范。
回复
gpechj02
2006年06月02日 19:27:44
3楼
屋顶的那个增压泵是稳压用的,没多大用的,见国际图集,控制部分图集上有详细解释,自动的,压力降到一定值通过压力开关启动消防主泵,如果设有集中泵房,消火栓箱内设消防按钮就行了,消防大队懂个鸟。
回复
leet
2006年06月02日 22:23:43
4楼
同意2楼。《建规》没有要求高位水箱设置增压设备,相关要求是《高规》规定的。所以也没有相应的依据。如果一定要做,让消防队的拍板吧,应该可以参考《高规》的要求。
回复
zzl88
2006年06月03日 12:42:34
5楼
厂房的消防系统你们怎么做的?小于24米的其他建筑你们是怎么做的?你们就没有在屋顶上做过增压系统。单个建筑没有消防泵房,启动什么消防主泵?是不是不设置消防泵房的情况下,屋顶的就应该是消防主泵?有泵房屋顶的就是增压泵?你们都没有说清楚,希望有高手指导。
回复
gpechj02
2006年06月03日 23:21:54
6楼
多层一般只管前十分钟的用水量,在建规8.5.2的条文说明里有这样的话:室内设置的消防给水系统,仅用于扑灭初期火灾的,称为低层建筑室内消防给水系统。
你做的厂房一般室内10L/S的流量,一支水枪流量为5L/S,要满足5L/S的流量,一个消火栓栓口的压力在18米水柱左右(不要光认为满足7米的充实水柱就行了),如果做了三层的厂房,层高4米,加上倒流防止器、管网等的水头损失,中国没几个城市市政的水压满足常高压的要求的,那么你就得做临时高压或者低压系统,临时高压的在此不说了,放个屋顶水箱,做个泵房,消火栓做个按钮就完了,大致就这么多内容。
关于低压系统,一个地方有一个地方的规定,有些地方是不让这样做的,因为建规8.6.2第九款规定:...水箱不能满足最不利点消火栓要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护措施。从严格意义上讲,要满足规范的这一条,只有临时高压,因为在上面已经说了,要满足一支水枪的流量要求,消火栓栓口要18米水柱,所以屋顶水箱的高度一般是不可能满足的。后来人们又想到了个增压水泵,在国际图集里面的增压水泵流量很小,不到1L/S,(高规里面的增压泵流量不能大于5L/S,这个增压泵的主要作用是平时补漏,压力降到一定值能及时报警,如果流量太大,火灾初期用水量小时,一直不报警,直至水箱水用完,建规里面有了这个增压泵,由于它能及时启动消防主泵,可以不再做消防按钮),所以这个增压泵的流量是不满足要求的,还有个气压罐,只能保证30S。如果做这样的增压泵,没有多大的作用,电气专业也很不好做,做EPS吧,造价上去了,如果不做,一旦起火,电停了,泵做了白做,如果用5L/S的泵,这个的水泵已经很大了,是不是消防主泵只有天知道,让专家回答你,我是不知道的。另外,即使用5L/S的泵,室内消火栓的流量应为10L/S,还是不满 足要求。不知本人理解的对不对,你认为对就听。话要说回来,做了比不做要好点,只是不做不符合规范要求,做了也不符合。
所以多层的做法你最好问问当地的消防大队和你身边的人,本人认为多层只要在最高点放个屋顶水箱,有水流出来就行了,再说现在起火了,人们做的第一件事是逃生,又不是灭火。十分钟后由消防大队依靠室外消火栓来灭火,如果多层都严格按规范建消防泵房,太不经济了。中国的每个城市的消防水池多得不得了了,这就叫有钱烧得慌。
还有不懂的吗?
回复
leet
2006年06月04日 10:53:15
7楼
呵呵,kibo斑竹也来了。
在家,手边没有规范,不过印象中应该《建规》在设置稳压装置的情况下允许不设消防按钮而通过压力开关启动消防水泵。不过这样就没办法指示火灾部位了,不知道规范编制组如何考虑这个因素。姜文源老师介绍上海地方消防规范时,提到一个“稳高压消防系统”的概念,不知道是否需要做消防按钮。有没有上海的水友能解答一下?
回复
zzl88
2006年06月05日 10:03:11
8楼
6楼的阐述我比较同意。
回复
cmf1981
2006年07月30日 17:32:56
9楼
我也觉得屋顶增压泵应该就是稳压泵,可以通过水箱液位控制,可现在审图中心不承认,麻烦死了,现在我都是用消火栓按纽控制的,同时控制屋顶增压泵和泵房消火栓泵,室内消火栓按纽联线用八芯控制电缆,四根给屋顶增压泵,四根给消火栓泵,或是用十芯,即各留一根备用的。
回复
zhangyungoodboy
2007年07月09日 15:46:31
10楼
屋顶增压泵应该就是稳压泵吧
回复
gongyinwuwa
2007年11月27日 21:13:25
11楼
非常同意6楼的见解!