32楼
我觉得不错。能告诉下尺寸吗?????????????
回复
33楼
你那第四张那个排是啥排?N排还是PE排?N排为何贴个接地的标示?PE排,何来的地?
回复
34楼
感觉挺漂亮
回复
35楼
船用的相序标准和陆用的不一样吗?
回复
36楼
回答前面几楼的问题,色标没错,船用是绿、黄、褐(紫)。
但是图中箱子作工一般,用在国内船上用的吧?ZC级的?
[
本帖最后由 hermit1129 于 2011-7-29 19:10 编辑 ]
回复
37楼
看起来有点乱 你箱的PE排没有与箱体连接
回复
38楼
挺漂亮的,就是相序....也行水里的和陆地不一样? 另外 这柜子要是在空开下接负荷 呵呵 有点难度
回复
39楼
箱子上没有线路图
回复
40楼
动力线在下面。控制线在上面,不方便查故障。。
回复
41楼
漂亮是漂亮,但不是从使用者的角度去考虑的,这么多断路器,出线怎么接,就算是RV软线,第一排5个断路器的出线,就肯定走得有难度,不如加高柜体,接好出线,下面留一排接线端子实用。
回复