最近要做一个佛教寺庙,规模很大,大约2万m2,配电问题有点棘手,请大家讨论。 1、供电半径问题。该建筑物孤立在山腰,距离城市电网遥远,且上坡附属景观配电点众多,供电范围大约在300X500m。2、负荷等级确定。3、是否设置柴油发电机?不设很难满足大规模公众建筑物可靠性要求,设置的话,很难满足消防要求。4、变电所夹层和进出线有很大坡度,不知道施工难度和配电是否可行?该建筑物以山坡而建,最高点与山顶齐,虽然绝对高度超过80m,相对高度每层有限,因多处有出口,甚至有算多层的可能。希望有山地设计经验的朋友说说,比如重庆地区。

5、竖井方式配电是否有其他可以选择比较的地方?
因为该庙为体量巨大的现代建筑,从方案上看,虽然是一个综合建筑舞,可包括有报告厅,礼佛大堂,厨房,餐厅,办公,商业(法物流通),宾馆客房,别墅(方丈室),,,,而且不确定空间非常多,有很多可能在使用期间变化的需要。这样的情况下,配电干线采用插接母线是否算奢?

1149215669646.jpg

tcchezhong
2006年06月02日 12:08:59
2楼
双电源,35KV,单杆双回架空线,庙附近改电缆直埋进变电所,设35KV配电室。
直接选用35+-2*2.5%/0.4/0.23KV变压器。
设两对角的两座变电所。
0.4KV采用耐火电缆直埋敷设。
按单体用途,定每处的负荷等级。
供参考。
回复
chiu
2006年06月02日 12:52:14
3楼
图看不清楚。
回复
ttt001
2006年06月04日 19:52:59
4楼
35kV也许导致许多设备的与众不同,投资分析也很难做啊。
回复
tcchezhong
2006年06月05日 08:00:16
5楼
10KV远距离输送10MVA都有困难,应该考虑经济电流密度(LGJ线径不宜超过240)。也不可能建区域变。选35KV是最合适的。35KV手车柜的造价是10KV手车柜的4倍左右。但线路造价降下来了。
另外,还要考虑,各种电压等级的合理供电距离。
回复