懂电的请进
lyy0801
lyy0801 Lv.8
2011年07月26日 08:51:23
来自于制冷技术
只看楼主

可能此贴放这不合适,但请大家分析下,一台空调,三相四线制,零线没接,但S与T与零线有380的电,R与零线无电压,后接上零线,RST与之皆为220V,这是为什么

可能此贴放这不合适,但请大家分析下,一台空调,三相四线制,零线没接,但S与T与零线有380的电,R与零线无电压,后接上零线,RST与之皆为220V,这是为什么
免费打赏
zyx747
2011年07月26日 09:59:38
2楼
零线与R线相位角一样了?只能这样解释了,接上零线后是正常的,之前零线与R线短接了?我也不太懂,不是搞电的,只能凭高中的记忆了
回复
wangcb8088
2011年07月26日 10:26:54
3楼
零线接错了 用表测好 先不接的时候量电压是否正常 然后再接
回复
co936201979
2011年07月26日 20:01:05
4楼
这是绝对不可能的事情;要不然;就是测量表显示值不准确;我也碰到好多次;就是电子显示值不准确;
回复
hr8088
2011年08月01日 10:29:29
5楼
这种现象是很正常的,你的空调变压器用的是R相,如果零线不接S/T相于经过变压器后的R相之间的电压是380V,如果接上零线任意相线与零线之间的电压为220,这是一种正常现象
回复
lyy0801
2011年08月01日 13:46:50
6楼
同意楼上观点,但我不懂电,请您给详细说明下谢谢
为什么经变压器后R与其它相为380V,与零线无电压,接上零线又变为220V,请给说明下
万分感谢
回复
adingkgb
2011年08月01日 15:43:06
7楼

但如果是三相电源都接仅仅零线未接的话,变压器的N端此时也是380V的R相(经过变压器初级绕做过来,由于没有回路,也就没有电流,自然不会有压降),那么应该和真正的零线之间有220V电压的
回复
zhuxiaoxin-925
2011年08月01日 17:11:21
8楼
这个正常。你有一个回路电压是220伏(像变压器初级回路或指示灯回路)。这个回路的相线和R用的是电源同一相,你未接零线这个回路就不通,R与机组上零线电压是零,R与ST之间是380伏。你这个接法有问题,应该把电源的相线和零线及保护线接好后再送电。
回复
zhaowenliangde
2011年08月01日 21:10:30
9楼
R线已是零线了。
回复
h2oweijianwen
2011年08月04日 09:03:30
10楼
回复
cjy982916
2011年08月04日 21:43:10
11楼

你的意思如果没有理解错应该是你的R线和零线接调如果你上也就是说如果你测试S\T和零线应该是380V
回复