大家对这样的消防设计方案发表意见?
痛并快乐
2003年04月28日 10:42:12
只看楼主

在多栋多层建筑物的厂区:室内外消火栓用同一临时高压管网+共用屋顶消防水箱,水箱出水管上设止回阀,和整个厂区的室内外消火栓管网连通(注:不是单独接到每栋建筑物室内消火栓环网上,室外消火栓和屋顶水箱连通的)。消防水箱的容积为最大建筑物室内10min消防水量。 问题是用有室外消火栓的室外消防管网输送10min初期消防水量,可以吗?请回答,也希望建审局有关消防的工程师给予解答 。

2003年04月29日 08:39:29
32楼
回cxy1689:
有一定道理,但是仅仅设计消防水池,火灾时候就只有等消防车了,完全依靠外救。消防车在最不利情况下只能从消防水池取水。而且必须设计水泵接合器,但是规范没有规定必须设,因此这样不可靠。
即使依赖外救,也必须设置屋顶水箱供初期灭火用水。
回复
cxy1689
2003年04月29日 09:36:22
33楼
室外消防不用水泵结合器,(水泵结合器是利用消防车进行室内消防)靠消防车就行了。不必考虑那么多,符合规范即可。
回复
zjf2002
2003年04月29日 09:40:24
34楼
帖主朋友的做法完全可行!
是属于室内外均为临时高压的区域消防给水系统,符合规范!
但消防泵流量肯定是室内外消防水量总和,柴油泵必须保证室内外消防延续时间内的油量!
水泵结合器的问题,本人认为:类似贵系统的做法,即使超过4层,设了也是摆摆样,实际消防时用的是消防队的人,而不是消防队的车!当然人是车装来的^^
如有朋友提出消防备用泵也不能用了咋办?那么消防车也有可能坏!咋办?
不管市政给水管的管径流量多大,加一根旁通管还是有好处的!
贵系统有一个问题个人认为值得探讨:
消防队员坐着消防车来时,由于火势较大,无法进入室内,也就无法按室内消防按钮,此时贵系统是否要在室外消火栓旁装按钮呢?还是由别的办法解决?
个人愚见!
回复
痛并快乐
2003年04月29日 09:43:45
35楼
水泵接合器当然是用于室内消防加压补水。但是不设计水箱好像不符合规范。
回复
cxy1689
2003年04月29日 10:02:04
36楼
室内当然要设水箱了,但是不能用在室外。
zjf2002 :消防泵可以在泵房就地启动,也可以在其它消火栓处启动。
回复
ma-dalian
2003年04月29日 10:05:00
37楼
我认不行,因为10分钟水箱是严格用于室内消防用水的,不能与室外消火栓有连接,也就是室外消火栓不能从中取水,其它建筑若合用室内消防水箱,必须另外单独敷设一条连接室内的消防外网。
回复
痛并快乐
2003年04月29日 10:33:27
38楼
回ma-dalian:
动室外消火栓时候,水箱的水会动用,但是动室外消火栓时候,消防队已经赶到。那么水箱的作用已经没有意义了。这样理解对吗?当然也有这样的考虑,就是室外消火栓不作消防用,我觉得这是消防管理的问题。

因此平时消防水箱的水只是用于室内消防。
回复
zjf2002
2003年04月29日 12:49:27
39楼
不管是室内,室外消防用水量都是灭火用的水!
如果用室外消火栓能更有效的扑灭初期火灾,为什么不能动用屋顶水箱的水?
最终的目的都是为了灭火!
就你室内消火栓牛?!我为什么不能用!
回复
nian兄
2003年04月29日 13:51:00
40楼
我觉得一点问题没有!
室内外管网共用,经常有的事。
消火栓管网已经接上市政管了,可保证0.1MPa的压力,符合规范。
水泵和水池考虑室外栓流量,已经够负责任的了。
水箱没有问题。
水泵接合器可考虑, 但如果附近没市政栓又没设水池取水口就没必要设了。
回复
firewater
2003年04月29日 14:50:11
41楼
楼上的,
今天我可不捧你的场了,
"消火栓管网已经接上市政管了,可保证0.1MPa的压力,符合规范。"
回复