求这个储油间最佳的消防设计方案
lishunxi602
2013年01月31日 12:44:01
只看楼主

建筑面积40平方米,两个开间,一间是油罐车库(长期装有3吨燃油),一间临时储油,最多时为100公斤;本工程消防如何考虑?请赐教。

建筑面积40平方米,两个开间,一间是油罐车库(长期装有3吨燃油),一间临时储油,最多时为100公斤;本工程消防如何考虑?请赐教。
免费打赏
lishunxi602
2013年02月01日 09:41:13
2楼
怎么没人关心呀
回复
lishunxi602
2013年02月01日 09:42:19
3楼
有人知道吗
回复
qq415949031
2013年02月01日 10:35:42
4楼
做个气体灭火:time:
回复
babystrong240
2013年02月01日 11:04:29
5楼
是石化企业吗?是的话参考GB50160
回复
zlbzdx
2013年02月01日 16:59:34
6楼
你这个是储油罐的性质,要用泡沫炮和泡沫水枪还要有冷却水系统。具体布置要看你的图纸。但是根据面积和储存的量来说确实是相当少的。
回复