【请指点】这栋办公楼的两种消防设计方案可行吗
jiepaishui2009
2012年07月30日 15:13:38
只看楼主

请教一个问题: 一栋办公楼,地下一层是车库,地上共五层,一层为独立小商铺(总面积414平),二至四层为办公室,5层食堂和浴室(且为坡屋顶,四层屋面有2个休息平台)。地下4.5米,地上18.9米,地上部份体积10532立。消防如何设计? 方案1: 1)在地下室设一个消防水池,消防水泵房、增压稳压设备供地下一层车库自动喷淋用水, 2)利用市政管网供办公楼室内消防用水(由于5层为坡屋顶,设不了消防水箱,是否可以不设计消防水箱)

请教一个问题:
一栋办公楼,地下一层是车库,地上共五层,一层为独立小商铺(总面积414平),二至四层为办公室,5层食堂和浴室(且为坡屋顶,四层屋面有2个休息平台)。地下4.5米,地上18.9米,地上部份体积10532立。消防如何设计?
方案1:
1)在地下室设一个消防水池,消防水泵房、增压稳压设备供地下一层车库自动喷淋用水,
2)利用市政管网供办公楼室内消防用水(由于5层为坡屋顶,设不了消防水箱,是否可以不设计消防水箱)
3)在四层屋面设计一个试验消火栓(是否可以不设计试验消火栓)

方案2
1)在四层屋面设计一个18立的消防水箱、增压稳压设备对办公楼室内消火栓和地下车库自动喷淋增压、稳压,保障火灾初期的水量。
2)在地下室设一个消防水池,消防水泵房、供地下一层车库自动喷淋用水,
3)在四层屋面设计一个试验消火栓(是否可以不设计试验消火栓)
以上2种方法可以不,如可以,那种较好,我把图传给你,有空时请帮我看一下(商铺不设计自喷可以不)
fenchina520
2012年08月01日 11:07:50
2楼
1,和建筑协调出位置,必须在5层屋顶设置高位消防水箱,不能设在4层,(推荐小楼梯顶可以做混凝土的,通过水箱高度达到规范要求,可以使得高度满足到不设置稳压设备,以保证最不利点)
2,地下室设置喷淋和消火栓,地面设置消火栓
3,地下室设置消防水池+喷淋泵2台+消火栓泵2台
回复
whlifengqing
2012年08月01日 12:38:01
3楼
可以不设消防水箱,在地下室设消防水池、消防 泵、稳压泵和气压罐供消火栓系统
回复
dzxk1986
2012年08月01日 14:47:50
4楼
五层?地下车库有喷淋?那应该可以不设置喷淋增压稳压设备吧,这个楼应该不超过24米,也可以不设置消火栓增压稳压设备吧
回复
wangtt-tt
2012年08月01日 18:55:19
5楼
我会采用方案2
1)在四层屋面设计一个18立的消防水箱、增压稳压设备对办公楼室内消火栓和地下车库自动喷淋增压、稳压,保障火灾初期的水量。---可行
2)在地下室设一个消防水池,消防水泵房、供地下一层车库自动喷淋用水,----可行
3)在四层屋面设计一个试验消火栓(是否可以不设计试验消火栓)
----可行 必需要有试验消火栓
回复
zyq0001
2012年08月01日 23:13:52
6楼

消火栓补水怎么办?
回复
fishwu
2012年08月03日 08:56:42
7楼
消防水箱是要设置的,试验消火栓有,但是可以用最高的层的消火栓兼作,加上压力表即可。如果顶层放不下设备,仅设水箱,在地下设增压稳压设备和气压罐,来维持压力。
回复
mojiang3
2012年08月03日 21:14:09
8楼
商铺,办公室,食堂都是公共场所,都要设计喷淋。其实坡屋面也可以设置屋面水箱,叫建筑将坡屋面弄高些,在坡中心线设计水箱加两台稳压泵。如不设水箱就在地下室设气压罐加稳压泵
回复
lzx198492
2012年08月05日 14:56:53
9楼
第二种方案好 商铺必须设置喷淋
仅供参考
回复