大家对这样的消防设计方案发表意见?
痛并快乐
2003年04月28日 10:42:12
只看楼主

在多栋多层建筑物的厂区:室内外消火栓用同一临时高压管网+共用屋顶消防水箱,水箱出水管上设止回阀,和整个厂区的室内外消火栓管网连通(注:不是单独接到每栋建筑物室内消火栓环网上,室外消火栓和屋顶水箱连通的)。消防水箱的容积为最大建筑物室内10min消防水量。 问题是用有室外消火栓的室外消防管网输送10min初期消防水量,可以吗?请回答,也希望建审局有关消防的工程师给予解答 。

2003年04月28日 10:58:56
2楼
屋顶消防水箱应该是只供室内10分钟的消防用水。临时高压应该是室外和室内必须分开的,室外靠消防车来加压消防。室外消防靠市政给水管道或消防水池供水。
回复
mesgi
2003年04月28日 11:01:31
3楼
我觉得不可行。
如果市政管网压力小于水箱的高度,水箱的水就会流到市政管网里,水箱里就没水,还污染市政管网。
按你的意思好象是内外消火栓系统没有用止回阀格开(格开了就不能输送10min钟的消防水了),所以就不能用水泵接合器加压,因为室外(室外消火栓-消防车-水泵接合器-室外消防管网-室外消火栓)循环了。

类似的工程我做的很多,我都在小区内用两套消费管网,一套连接各栋室内,一套就是室外消火栓管网。
回复
痛并快乐
2003年04月28日 11:17:03
4楼
回cxy1689:
室内外都是临时高压。请问也必须分开,我的目的仅仅是想少一套屋顶水箱供给其他建筑物初期水量的管网,因为室外管线非常多,用地又很紧张。当然能分开最好。是不是必须?规范很明确,临时高压须设重力自流消防水箱。这个水箱就是仅仅指室内10min消防水箱马?
回复
痛并快乐
2003年04月28日 11:18:30
5楼
回mesgi:
市政水管直接进入消防水池,不和是内外消火栓相连。
没有水泵接合器。因此就不会造成循环。
回复
痛并快乐
2003年04月28日 11:24:30
6楼
感谢cxy1689、mesgi两位同仁的意见,请再次参与讨论。
回复
lym3472
2003年04月28日 13:01:27
7楼
原则上可以,但是消防水箱只供10MIN 室内初期消防水量。灭火靠结合器供应。
回复
痛并快乐
2003年04月28日 14:40:56
8楼
回lym3472 :没有水泵接合器,因为厂房不超过四层,火灾灭火采用室内外消火栓。
回复
yuwei
2003年04月28日 15:15:19
9楼
我认为不行,屋顶水箱从规范的理解上应该是只供10min室内消防用水量。再者室内外共用一套临时高压管网的话,地下消防水池的储水量必需考虑室外消防用水量,而且消防水泵的流量也必需考虑室外消防用水。同时市镇管网的压力无法利用。
回复
痛并快乐
2003年04月28日 15:34:21
10楼
回yuwei:
谢谢。
因为市政只用一路进水,因此水池考虑了室外消防消防用水,消防水泵的流量也考虑了,消防水泵选用消防切线泵,即在全流量范围内,扬程变化不大。 临时高压是不直接利用市政压力,因为市政压力只有0.16MPa,为安全考虑,把市政管网通过止回阀接入到了整个临时高压管网上,整个系统设有稳压装置。就是在火灾时候电动消火栓主泵坏了,备用柴油泵刚好坏了(这种同时发生的概率很小很小),只要市政不停水,室外就是低压系统(室内的消火栓就不能用),还可以通过城市消防车从室外消火栓上取水,通过消防车的移动消防泵直接灭火,。
回复
linyinong
2003年04月28日 15:39:46
11楼
消防设计的原则是:“防消结合,以防为主”,你的设计违背了根本原则,安全可靠性太低.
回复

相关推荐

APP内打开