大家对这样的消防设计方案发表意见?
痛并快乐
2003年04月28日 10:42:12
只看楼主

在多栋多层建筑物的厂区:室内外消火栓用同一临时高压管网+共用屋顶消防水箱,水箱出水管上设止回阀,和整个厂区的室内外消火栓管网连通(注:不是单独接到每栋建筑物室内消火栓环网上,室外消火栓和屋顶水箱连通的)。消防水箱的容积为最大建筑物室内10min消防水量。 问题是用有室外消火栓的室外消防管网输送10min初期消防水量,可以吗?请回答,也希望建审局有关消防的工程师给予解答 。

2003年04月28日 15:43:23
12楼
还有,从该设计看,你没有完全理解诸如消防水泵接合器、水箱、稳压泵(或气压给水设备)在系统中所起的作用,也没有完全理解规范制定的原则。
回复
痛并快乐
2003年04月28日 15:46:15
13楼
回linyinong:
谢谢提醒,但是这样可靠性不是很低,首先,是内外水有水池保障水量,水压有加压泵提供,设有备用的柴油消防泵,火灾发生时,同时两个泵坏的概率小,不过坏了也没有关系,可以立足外救,通过市政取水,当然市政又刚好停水就很麻烦。
设计消防原则也有:底层、多层建筑立足外救。
回复
linyinong
2003年04月28日 15:53:42
14楼
1、没有消防水箱,你的柴油消防泵能在多长时间内启动?
2、“底层、多层建筑立足外救”,是否意味着室内消防系统标准可降低,甚至不设?
3、如果没有水泵接合器,室内消防系统在储水用完或水泵无法启动的情况下,又能起啥作用了!
回复
mesgi
2003年04月28日 15:55:08
15楼
既然没有水泵接合器,我认为你的系统还是可行的,安全性也没有降低,10min消防用水是考虑消防队员到达以前用的,既然消防队员没到,一般都不会用室外消火栓,那么你的水箱实际上还是保证了10min室内消火栓用水量的。
回复
痛并快乐
2003年04月28日 15:55:39
16楼
回linyinong:
再次谢谢。
消防水泵接合器、水箱、稳压设备在系统中的作用规范条文说明中说得很明确了。我觉得不存在水泵接合器的问题。
屋顶水箱是因为重力自流的水箱供水可靠,这一点应该没有问题。

问题在于动室外消火栓时候,水箱的水会动用,但是动室外消火栓时候,消防队已经赶到。那么水箱的作用已经没有意义了。这样理解对吗?当然也有这样的考虑,就是室外消火栓不作消防用,我觉得这是消防管理的问题。这样想是不是有一点死?
回复
痛并快乐
2003年04月28日 16:02:56
17楼
回linyinong:
谢谢:

1、没有消防水箱,你的柴油消防泵能在多长时间内启动?
2、“底层、多层建筑立足外救”,是否意味着室内消防系统标准可降低,甚至不设?
3、如果没有水泵接合器,室内消防系统在储水用完或水泵无法启动的情况下,又能起啥作用了!


问题一:我有消防水箱。柴油泵可以故障切换,压力启动、无电启动,消火栓按钮启动,直接手动启动。
问题二:有一点不好回答了,因为没有降低标准,同样有该有的灭火设施。
问题三:低规8.6.1(四),可以不设水泵接合器。
回复
linyinong
2003年04月28日 16:05:25
18楼
其实,我并没有说你设计“完全错误”,只是在很多方面不符合国情和规范的规定。象消防水箱,在很多国外的设计方案中都没有,因为在他们的观念中水泵的启动不存在问题,他们国内的电气设备都是安全可靠的。
消防队员就是在管理最好的状态下,赶到现场也是有时间差的。
回复
痛并快乐
2003年04月28日 16:29:30
19楼
回linyinong:
你说的对,国外是这样的。
但是“只是在很多方面不符合国情和规范的规定”,请明确指出,以便学习。谢谢。

电气自动控制设备选用香港一家不错的控制柜等设备。


“消防队员就是在管理最好的状态下,赶到现场也是有时间差的”。
是的,但是如果没有经过专门的训练,火灾时候一般情况员工都惊惶失措,连消火栓箱都不能打开,当然有一点夸张,但是也能说明一些问题。
回复
linyinong
2003年04月28日 16:42:53
20楼
规范规定应设消防水箱和10min水量就是典型范例。
回复
痛并快乐
2003年04月28日 17:05:31
21楼
回linyinong :
消防水箱和10min水量都有,问题是用有室外消火栓的室外消防管网输送10min初期消防水量,可以吗?