大家对这样的消防设计方案发表意见?
痛并快乐
2003年04月28日 10:42:12
只看楼主

在多栋多层建筑物的厂区:室内外消火栓用同一临时高压管网+共用屋顶消防水箱,水箱出水管上设止回阀,和整个厂区的室内外消火栓管网连通(注:不是单独接到每栋建筑物室内消火栓环网上,室外消火栓和屋顶水箱连通的)。消防水箱的容积为最大建筑物室内10min消防水量。 问题是用有室外消火栓的室外消防管网输送10min初期消防水量,可以吗?请回答,也希望建审局有关消防的工程师给予解答 。

2003年04月29日 14:53:25
42楼
如果可以保证小区最不利处室外消火栓放水到消防车,
室外干吗还要采用临时高压,
回复
痛并快乐
2003年04月29日 15:46:08
43楼
回firewater:
室外是一路供水,室外消防水量储存于消防水池。厂区面积超出水池150m范围。可以不采用临时高压吗?
回复
firewater
2003年04月29日 15:48:21
44楼
加水池
回复
xiongmaoji
2003年04月29日 21:30:07
45楼
我头晕
回复
jlwuzhou
2010年08月11日 19:27:09
46楼
回复