我有一项目,可能要用到ABB-3150KVA变压器(20KV-0.4KV),但是我们的承包商不推荐使用,说什么如此高电流的低压柜目前供应商还不多,而且低压柜可能也会运行不稳定。想问问大家,有没有用过的朋友,这么大规格的变压器运行情况到底如何呢???除了ABB有这么大的变压器,其他一些厂家的又怎么样呢?
我有一项目,可能要用到ABB-3150KVA变压器(20KV-0.4KV),但是我们的承包商不推荐使用,说什么如此高电流的低压柜目前供应商还不多,而且低压柜可能也会运行不稳定。
想问问大家,有没有用过的朋友,这么大规格的变压器运行情况到底如何呢???除了ABB有这么大的变压器,其他一些厂家的又怎么样呢?
2楼
变压器没有问题。正如你们的承包商说的,如此高电流的低压柜目前供应商还不多。而且低压柜的动、热稳定性要求太高,没有几个厂能制造。
你可以,先预估一下0.4KV侧的短路电流。就了解了。
回复
3楼
请问傻项目20KV 0.4KV,铁路电气化吗?
回复
4楼
是工厂里的项目,楼上的有经验么?!单台是不是最好不用这么大的!!!
回复
5楼
这么大的变压器,估计供电部门都难以审批通过
回复
6楼
看电压数值不是用在国内,如果是10KV/400V配相应的低压开关柜断路器的额定电流为6300A.北京地区供电局一般要求.因变压器有时可超过其容量的40%有的厂家可超过50%,所以开关的冗余量大些设计中针对变压器的容量选低压进线开关的电流就是变压器的容量X2.而你要求的变压器的电压为20KV所以其输出电流比10KV小一倍配国产的低压柜也就3200A.国内能生产低压柜的厂家都可生产.就是24KV的开关柜如果需要我可推荐厂家.电话:13801205916 邵先生
回复
7楼
输入电流20KV比10KV的要小一倍,但是输出电流还是一样的,因为都是400V的二次电压,楼上的弄错了吧!
回复
8楼
如果不是给单独的大负荷供电的话,最好不用这么大的变压器因为一:配套的低压电气价格高初始投资大不经济。
二:处于负荷谷底运行时,它的损耗惊人不符合经济运行原则。
回复
9楼
除非是建立独立小区.一般20KV电压.中国好像只有苏州工业园是用20KV电压.20KV电压还没有进行推广.
回复